收藏本版 |订阅

规范图集 今日: 0|主题: 124|排名: 5 

版主: 规范图集
  • 中小学校设计规范 GB50099-2011 New
    4.1.2 中小学校严禁建设在地震、地质塌裂、暗河、洪涝等自然灾害及人为风险高的地段和污染超标的地段。校园及校内建筑与污染源的距离应符合对各类污染源实施控制的国家现行有关标准的规定。 4.1.8 高压电线、长输天然气管道、输油管道严禁穿越或跨越学校校园;当在学校周边敷设时,安全防护距离及防护措施应符合相关规定。 ...
    07 建筑考试 发表于 5 天前 规范图集
  • 锂离子电池工厂设计标准 GB51377-2019 New
    6.2.3 化成工序应采取以下安全措施: 1 当采用闭口化成工艺时,每个电池应被安全器具隔离或每台设备都具有独立的排风隔火装置;房间内应设置全面排风和事故排风; 2 当采用开口化成工艺时,每个电池应设置独立的抽真空排气装置;房间内应设置事故排风。 6.2.5 甲、乙类电解液储存间及配送间应靠外墙布置,应设置防泄漏设施 ...
    07 建筑考试 发表于 5 天前 规范图集
  • 消防炮 GB19156-2019 New
    本标准的第5章、第7章为强制性的,其余为推荐性的。
    07 建筑考试 发表于 5 天前 规范图集
  • 防火卷帘控制器 XF386-2002 New
    本标准的全部技术内容为强制性
    07 建筑考试 发表于 5 天前 规范图集
  • 防火卷帘用卷门机 XF603-2006 New
    本标准的第5、7章为强制性条款,其余为推荐性条款。
    07 建筑考试 发表于 5 天前 规范图集
  • 挡烟垂壁 XF533-2012 New
    本标准的第5章、第7章和8.1为强制性的,其余为推荐性的。
    07 建筑考试 发表于 5 天前 规范图集
  • 悬挂式气体灭火装置 XF13-2006 New
    本标准第4章、第5章和第7章的内容为强制性
    07 建筑考试 发表于 5 天前 规范图集
  • 柜式气体灭火装置 GB16670-2006 New
    本标准第4章、第5章和第7章为强制性,其余为推荐性。
    07 建筑考试 发表于 5 天前 规范图集
  • 气体灭火系统及部件 GB25972-2010 New
    本标准的4.1、第5章(5.5.12、5.13.3.5 除外)和第7章(7.2.1除外)为强制性,其余为推荐性的。
    07 建筑考试 发表于 5 天前 规范图集
  • 二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010 New
    本标准的第4章(4.2除外)、第5章(5.5.12除外)和第7章内容为强制性,其余内容为推荐性。
    07 建筑考试 发表于 5 天前 规范图集
  • 固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件 XF61-2010 New
    本规范的第5、6、8、9章为强制性的,其余为推荐性的。
    07 建筑考试 发表于 5 天前 规范图集
  • 储罐区防火堤设计规范 GB50351-2014 New
    3.1.2 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造,且必须密实、闭合、不泄漏。 3.1.7 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道,并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。
    05 建筑考试 发表于 5 天前 规范图集
  • 公园设计规范 GB51192-2016 New
    4.1.3 公园用地不应存在污染隐患。在可能存在污染的基址上建设公园时,应根据环境影响评估结果,采取安全、适宜的消除污染技术措施。 4.1.7 公园内古树名木严禁砍伐或移植,并应采取保护措施。 5.1.3 公园地形应按照自然安息角设计坡度,当超过土壤的自然安息角时,应采取护坡、固土或防冲刷的措施。 5.2.4 地形填充土不应 ...
    05 建筑考试 发表于 5 天前 规范图集
  • 城市排水工程规划规范 GB50318-2017 New
    3.5.2 城市污水收集、输送应采用管道或暗渠,严禁采用明渠。 5.1.2 立体交叉下穿道路的低洼段和路堑式路段应设独立的雨水排水分区,严禁分区之外的雨水汇入,并应保证出水口安全可靠。
    07 建筑考试 发表于 5 天前 规范图集
  • 煤化工工程设计防火标准 GB51428-2021 New
    4.1.5 地区架空电力线路、其他工厂或设施的架空电力线路、公路、地区输油(输气)管道、其他工厂或设施的输油(输气)管道、运煤栈桥不应穿越厂区。 4.1.6 煤化工工厂与相邻居民区、工厂或设施的防火间距不应小于表4.1.6的规定,其防火间距起止点应符合本标准附录B的规定。 高架火炬与相邻建筑、设施的防火间距应根据人或 ...
    07 建筑考试 发表于 5 天前 规范图集
  • 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB50058-2014 New
    5.2.2 危险区域划分与电气设备保护级别的关系应符合下列规定: 1 爆炸性环境内电气设备保护级别的选择应符合表5.2.2-1的规定。 表5.2.2-1 爆炸性环境内电气设备保护级别的选择 表5.2.2-1.webp (4.12 KB, 下载次数: 8) 下载附件  保存到相册  设为封面 2026-1-26 13:19 上传 5.5.1 当爆炸性环境电力系统接地设计时, ...
    06 建筑考试 发表于 5 天前 规范图集
  • 通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016 New
    4.2.2 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须采用不燃材料,防火风管的耐火极限时间应符合系统防火设计的规定。 检查数量:全数检查。 检查方法:查阅材料质量合格证明文件和性能检测报告,观察检查与点燃试验。 4.2.5 复合材料风管的覆面材料必须采用不燃材料,内层的绝热材料应采用不燃或难燃且对人体无害的材 ...
    06 建筑考试 发表于 5 天前 规范图集
  • 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2015 New
    5.4.12 辐射供暖加热管的材质和壁厚的选择应根据工程的耐久年限、管材的性能、管材的累计使用时间,以及系统的运行水温、工作压力等条件确定。 5.5.2 燃气红外线辐射供暖严禁用于甲、乙类生产厂房和仓库。 5.7.4 低温加热电缆辐射供暖系统和低温电热膜辐射供暖系统应设置温控装置。 5.8.17 供暖管道必须计算其热膨胀。当利 ...
    07 建筑考试 发表于 5 天前 规范图集
  • 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50736-2012 New
    3.0.6 设计最小新风量应符合下列规定: 1 公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合表3.0.6-1规定。 表3.0.6-1 公共建筑主要房间每人所需最小新风量[m³/(h•人)] 5.2.1 集中供暖系统的施工图设计,必须对每个房间进行热负荷计算。 5.3.5 管道有冻结危险的场所,散热器的供暖立管或支管应单独设置。 5.3.10 幼儿园、老 ...
    07 建筑考试 发表于 5 天前 规范图集
  • 汽车加油加气站设计与施工规范 GB50156-2012(2014年版) New
    4.0.4 加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建{构)筑物的安全间距,不应小于表4.0.4的规定。 表 4.0.4 汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距(m) 表 4.0.4 -1.webp (18.91 KB, 下载次数: 3) 下载附件  保存到相册  设为封面 2026-1-26 13:48 上传 续表 4.0.4 表 4.0.4 -2.webp (18.11 KB, 下载次数: 3) 下载附 ...
    07 建筑考试 发表于 5 天前 规范图集
  • 下一页 »

    快速发帖

    还可输入 80 个字符
    您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关注公众号

    相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:pgive@qq.com

    Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备12029808号

    在本版发帖
    关注公众号
    返回顶部