  • 屋面涂膜防水层的最小平均厚度不应小于设计厚度的:[2009-40 ] New
    屋面涂膜防水层的最小平均厚度不应小于设计厚度的:[2009-40 ] A95% B90% c85% D80% 正确答案D 解析: 参见《屋面工程质量验收规范》(GB 50207—2012)。6.3.7涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求,且最小厚度不得小于设计厚度的80%。
    03 建筑考试 发表于 9 小时前 注册考试
  • 涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不应小于设计厚度的多少倍?[2005-42] New
    涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不应小于设计厚度的多少倍?[2005-42] A0.80 B0.90 c0.85 D0.95 正确答案:A 解析: 参见《屋面工程质量验收规范》(GB 50207—2012)。6.3.7涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求,且最小厚度不得小于设计厚度的80%。 ...
    03 建筑考试 发表于 9 小时前 注册考试
  • 影响涂膜防水使用年限长短的决定因素是涂膜的:[2011-39] New
    影响涂膜防水使用年限长短的决定因素是涂膜的:[2011-39] A含水率 B厚度 C不透水性 D耐热性 正确答案:B 解析: 参见《屋面工程质量验收规范》(GB 50207—2012)。6.3.7条文说明:涂膜防水层使用年限长短的决定因素,除防水涂料技术性能外就是涂膜的厚度。 ...
    03 建筑考试 发表于 9 小时前 注册考试
  • 屋面)防水工程施工中,防水细部构造的施工质量检验数量是:[2012-40] New
    屋面)防水工程施工中,防水细部构造的施工质量检验数量是:[2012-40] A按总防水面积每10m2—处 B按防水施工面积每10m2—处 C按防水细部构造数量的50% D按防水细部构造数量的100% 正确答案D 解析: 参见《屋面工程质量验收规范》(GB 50207—2012)。8-1-2细部构造工程各分项工程每个检验批应全数进行检验。 ...
    03 建筑考试 发表于 9 小时前 注册考试
  • 某地下建筑防水工程的防水标准为:“不允许漏水,结构表面可有少量湿渍”,可判断其防 New
    某地下建筑防水工程的防水标准为:“不允许漏水,结构表面可有少量湿渍”,可判断其防水等级为:[2012-38 ] A—级 B二级 C三级 D四级 正确答案:B 解析: 参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。3-O-1地下工程的防水等级标准应符合表10-6的规定。 ...
    03 建筑考试 发表于 9 小时前 注册考试
  • 地下工程的防水等级分为:[2009-44] New
    地下工程的防水等级分为:[2009-44] A1级 B2级 C3级 D4级 正确答案D 解析: 参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。3-0-1地下工程的防水等级标准应符合表10-6的规定。
    03 建筑考试 发表于 9 小时前 注册考试
  • 当在任意100m2防水面积湿渍不超过2 处,单个湿渍面积不大于0.1m2,且湿渍总面积不大于 New
    当在任意100m2防水面积湿渍不超过2 处,单个湿渍面积不大于0.1m2,且湿渍总面积不大于总防水面积的1%情况下,工业与民用建筑的地下工程防水等级为:[2005-40 ] A—级 B二级 C三级 D四级 正确答案:B 解析: 参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。3-O-1地下工程的防水等级标准应符合表10-6的规定。 ...
    03 建筑考试 发表于 9 小时前 注册考试
  • 关于地下防水工程施工的说法,正确的是:[2013-39] New
    关于地下防水工程施工的说法,正确的是:[2013-39] A主要施工人员应持有施工企业颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书 B设计单位应编制防水工程专项施工方案 C防水材料必须经具备相应资质的检测单位进行抽样检验 D防水材料的品种、规格、性能等必须符合监理单位的要求 正确答案:C 解析: 参见《地下防水工程质量验收规范》(G ...
    03 建筑考试 发表于 9 小时前 注册考试
  • 保证地下防水工程施工质量的重要条件是施工时:[2009-45 ] New
    保证地下防水工程施工质量的重要条件是施工时:[2009-45 ] A环境温度不低于5℃ B地下水位控制在基底以下0.5m C施工现场风力不得超过五级 D防水卷材应采用热熔法 正确答案:B 解析: 参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。3-0·10地下防水工程施工期间,必须保持地下水位稳定在工程底部最低高程500mm以下,必要时 ...
    03 建筑考试 发表于 9 小时前 注册考试
  • 下列防水材料施工环境温度可以低于5C的是:[2013-40 ] New
    下列防水材料施工环境温度可以低于5C的是:[2013-40 ] A采用冷粘法的合成高分子防水卷材 B溶剂型有机防水涂料 C防水砂浆 D采用自粘法的高聚物改性沥青防水卷材 正确答案:B 解析: 参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。3·0-11地下防水工程不得在雨天、雪天和五级风及其以上时施工;防水材料施工环境气温条件宜符 ...
    03 建筑考试 发表于 9 小时前 注册考试
  • 下列哪项必须在高于-5℃气温条件下进行 防水层的施工?[2005-37] New
    下列哪项必须在高于-5℃气温条件下进行 防水层的施工?[2005-37] A高聚物改性沥青防水卷材 B合成高分子防水卷材 c溶剂型有机防水涂料 D无机防水涂料 正确答案:C 解析: 参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。3-0-11地下防水工程不得在雨天、雪天和五级风及其以上时施工;防水材料施工环境气温条件宜符合表10-7的 ...
    03 建筑考试 发表于 9 小时前 注册考试
  • 地下连续墙属于地下防水工程中的哪类工程?[2005-39] New
    地下连续墙属于地下防水工程中的哪类工程?[2005-39] A地下建筑防水工程 B特殊施工法结构防水工程 c排水工程 D注浆工程 正确答案:B 解析: 参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。3-0-12地下防水工程是一个子分部工程,其分项工程的划分应符合表10-8的规定。 ...
    03 建筑考试 发表于 9 小时前 注册考试
  • 防水混凝土的配合比设计时,下列叙述不正确的是:[2006-37] New
    防水混凝土的配合比设计时,下列叙述不正确的是:[2006-37] A混凝土胶凝材料总量不宜小于300kg/m3 B砂率宜为35%-40% C粉煤灰掺量不宜大于25% D水胶比不得大于0.50 正确答案:C 解析: 参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208——2011)。4-1-7防水混凝土的配合比应经试验确定,并应符合下列规定:①试配要求的抗渗水压值应比 ...
    03 建筑考试 发表于 9 小时前 注册考试
  • 地下防水混凝土胶凝材料总用量和水泥用量分别不宜小于下列哪组数值?[2003-43] New
    地下防水混凝土胶凝材料总用量和水泥用量分别不宜小于下列哪组数值?[2003-43] A280kg/m3; 240kg/m3 B300kg/m3 ; 250kg/m3 C320kg/m3; 260kg/m3 D350kg/m3; 270kg/m3 正确答案:C 解析: 参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。4-1·7防水混凝土的配合比应经试验确定,并应符合下列规定:①试配要求的抗渗水压值应 ...
    03 建筑考试 发表于 9 小时前 注册考试
  • 防水混凝土试配时,其抗渗水压值应比设 计值高多少?[2005-38 ] New
    防水混凝土试配时,其抗渗水压值应比设 计值高多少?[2005-38 ] A0.IOMPa B0.15MPa c0.20MPa D0.25MPa 正确答案:C 解析: 参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。4-1-7防水混凝土的配合比应经试验确定,并应符合下列规定:①试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa;②混凝土胶凝材料总量不宜小于320kg/m3,其中 ...
    03 建筑考试 发表于 9 小时前 注册考试
  • 地下防水混凝土试配要求的抗渗水压值应 比设计提高一定值,下列哪一值是规范要求的最 New
    地下防水混凝土试配要求的抗渗水压值应 比设计提高一定值,下列哪一值是规范要求的最小值?[2003-42 ] A0.1MPa B0.2MPa C0.3MPa D0.4MPa 正确答案:B 解析: 参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。4-1-7防水混凝土的配合比应经试验确定,并应符合下列规定:①试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa;2混凝土胶 ...
    03 建筑考试 发表于 9 小时前 注册考试
  • 防水混凝土的水胶比,不大于下列哪个数值? [2004-42 ] New
    防水混凝土的水胶比,不大于下列哪个数值? [2004-42 ] A 0.40 B 0.50 C 0.60 D 0.65 正确答案:B 解析: 参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。4-1-7防水混凝土的配合比应经试验确定,并应符合下列规定:①试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa;2混凝土胶凝材料总量不宜小于320kg/m3,其中水泥用量不宜小于2 ...
    03 建筑考试 发表于 9 小时前 注册考试
  • 地下防水工程中,要求防水混凝土的结构 最小厚度不得小于:[2012-43,2011-42] New
    地下防水工程中,要求防水混凝土的结构 最小厚度不得小于:[2012-43,2011-42] A100mm B150mm c200mm D250mm 正确答案D 解析: 参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。4-1-19防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差应为 +8mm、-5mm;主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差应为±5mm。 ...
    03 建筑考试 发表于 9 小时前 注册考试
  • 地下防水混凝土结构厚度不应小于:[2005-41] New
    地下防水混凝土结构厚度不应小于:[2005-41] A200mm B250mm c300mm D350mm 正确答案:B 解析: 参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。4-1-19防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差应为 +8mm、-5mm;主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差应为±5mm。 ...
    03 建筑考试 发表于 9 小时前 注册考试
  • 地下防水工程施工中,下述水泥砂浆防水层的做法,哪项要求是不正确的?[2012-42 ] New
    地下防水工程施工中,下述水泥砂浆防水层的做法,哪项要求是不正确的?[2012-42 ] A可采用聚合物水泥砂浆 B可采用掺外加剂的水泥砂浆 C防水砂浆施工应分层铺拌或喷涂 D水泥砂浆初凝后应及时养护 正确答案D 解析: 参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。4-2·5水泥砂浆防水层施工应符合下列规定:4水泥砂浆终凝后 ...
    03 建筑考试 发表于 9 小时前 注册考试