      <title>四川省住宅设计标准》将于11月1日执行（内附强制性条文）</title>
      <link>https://www.pgive.com/thread-1379699-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[近日，《四川省住宅设计标准》经四川省住建厅组织专家审查通过，并报住房和城乡建设部备案，现批准为四川省工程建设强制性地方标准，

编号为：DBJ51/168-2021

备案号为：J15686-2021

自2021年11月1日起在全省实施

其中，第4.6.2条、5.2.1条、5.2.7条、5.2.8条、10.0 ...]]></description>
      <category>规范图集</category>
      <author>建筑考试</author>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 04:50:10 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>深圳市建设工程消防设计审查指引</title>
      <link>https://www.pgive.com/thread-1379697-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[为了进一步加强和完善消防设计审查管理，保证建设工程消防设计质量，受深圳市住房和建设局委托，本指引编制组认真总结工程实践经验，参考消防类工程建设标准，借鉴既有消防设计审查项目案例，并经广泛调查研究和征求多方意见及建议，构建指引基本章节架构，编制完成《深 ...]]></description>
      <category>规范图集</category>
      <author>建筑考试</author>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 04:50:06 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>泡沫灭火系统技术标准 GB50151-2021</title>
      <link>https://www.pgive.com/thread-1379693-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[3.2.2 保护非水溶性液体的泡沫-水喷淋系统、泡沫枪系统、泡沫炮系统泡沫液的选择应符合下列规定：
2 当采用非吸气型喷射装置时，应选用3%型水成膜泡沫液。
3.2.3 对于水溶性甲、乙、丙类液体及其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体，必须选用抗溶水成膜、抗溶氟 ...]]></description>
      <category>规范图集</category>
      <author>建筑考试</author>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 04:49:59 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 51427-2021</title>
      <link>https://www.pgive.com/thread-1379692-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[4.2.2 自动消防炮灭火系统用于扑救民用建筑内火灾时，单台炮的流量不应小于20L/s；用于扑救工业建筑内火灾时，单台炮的流量不应小于30L/s。
4.2.8 自动跟踪定位射流灭火系统的设计持续喷水时间应不小于1h。
4.8.1 系统应具有自动控制、消防控制室手动控制和现场手动控制 ...]]></description>
      <category>规范图集</category>
      <author>建筑考试</author>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 04:49:57 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>建筑给水排水设计标准 GB50015-2019</title>
      <link>https://www.pgive.com/thread-1379691-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[3.1.2 自备水源的供水管道严禁与城镇给水管道直接连接。
3.1.3 中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。
3.1.4 生活饮用水应设有防止管道内产生虹吸回流、背压回流等污染的措施。
3.3.4 卫生器具和用水设备等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列 ...]]></description>
      <category>规范图集</category>
      <author>建筑考试</author>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 04:49:55 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017</title>
      <link>https://www.pgive.com/thread-1379690-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[3.2.7 喷头的现场检验必须符合下列要求：
1 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数（RTI）、制造厂及生产日期等标志应齐全。
2 喷头的型号、规格等应符合设计要求。
3 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤。
4 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。
5 闭 ...]]></description>
      <category>规范图集</category>
      <author>建筑考试</author>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 04:49:53 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009</title>
      <link>https://www.pgive.com/thread-1379689-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[3.1.2 人防工程内不得使用和储存液化石油气、相对密度（与空气密度比值）大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体燃料。
3.1.6 地下商店应符合下列规定：
1 不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品；
2 营业厅不应设置在地下三层及三层以下；
3.1. ...]]></description>
      <category>规范图集</category>
      <author>建筑考试</author>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 04:49:49 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>加氢站技术规范 GB50516-2010（2021修订版）</title>
      <link>https://www.pgive.com/thread-1379688-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[3.0.2A 加氢站的等级划分，应符合表3.0.2A的规定。

1.webp (17.64 KB, 下载次数: 9)

下载附件

 保存到相册

 设为封面

2026-1-25 12:44 上传

注：液氢罐的单罐容量不受本表中单罐容量的限制。4.0.2 在城市中心区不应建设一级加氢站。4.0.4A 加氢站的氢气工艺设施 ...]]></description>
      <category>规范图集</category>
      <author>建筑考试</author>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 04:49:47 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014</title>
      <link>https://www.pgive.com/thread-1379687-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[4.1.5 严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。
4.1.6 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时，应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。
4.3.4 当消防水池采用两路消防供水且在火灾 ...]]></description>
      <category>规范图集</category>
      <author>建筑考试</author>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 04:49:45 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017</title>
      <link>https://www.pgive.com/thread-1379686-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[3.1.2 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑，其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。
3.1.5 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定：
2 当采用合用前室时，楼梯间、合用 ...]]></description>
      <category>规范图集</category>
      <author>建筑考试</author>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 04:49:43 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018</title>
      <link>https://www.pgive.com/thread-1379685-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[3.2.4 系统应急启动后，在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足下列要求：
1 建筑高度大于100m的民用建筑，不应小于1.5h。
2 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m²的公共建筑和总建筑面积大于20000m²的地下、半地下建筑，不应少于1.0h。
3 其他建筑，不 ...]]></description>
      <category>规范图集</category>
      <author>建筑考试</author>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 04:49:41 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013</title>
      <link>https://www.pgive.com/thread-1379684-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点；总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器。
3.1.7 高度超过100m的建筑中，除消防控制室内设置的控制器外，每台控制器直接 ...]]></description>
      <category>规范图集</category>
      <author>建筑考试</author>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 04:49:39 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019</title>
      <link>https://www.pgive.com/thread-1379683-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[5.0.6 系统检测、验收结果判定准则应符合下列规定：
1 A类项目不合格数量为0、B类项目不合格数量小于或等于2、B类项目不合格数量与C类项目不合格数量之和小于或等于检查项目数量5%的，系统检测、验收结果应为合格；
2 不符合本条第1款合格判定准则的，系统检测、验收结 ...]]></description>
      <category>规范图集</category>
      <author>建筑考试</author>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 04:49:37 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>气体灭火系统设计规范 GB50370-2005</title>
      <link>https://www.pgive.com/thread-1379682-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[3.1.4 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时，一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。
3.1.5 组合分配系统的灭火剂储存量，应按储存量最大的防护区确定。
3.1.15 同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时，必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。
3.1.1 ...]]></description>
      <category>规范图集</category>
      <author>建筑考试</author>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 04:49:36 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>气体灭火系统施工及验收规范 GB50263-2007</title>
      <link>https://www.pgive.com/thread-1379681-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[3.0.8 气体灭火系统工程施工质量不符合要求时，应按下列规定处理：
3 经返工或更换系统组件、成套装置的工程，仍不符合要求时，严禁验收。
4.2.1 管材、管道连接件的品种、规格、性能等应符合相应产品标准和设计要求。
检查数量：全数检查。
检查方法：核查出厂合格证与 ...]]></description>
      <category>规范图集</category>
      <author>建筑考试</author>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 04:49:34 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>泡沫灭火系统施工及验收规范 GB50281-2006</title>
      <link>https://www.pgive.com/thread-1379680-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[4.2.1 泡沫液进场应由监理工程师组织，现场取样留存。
检查数量：按全项检测需要量。
检查方法：观察检查和检查市场准入制度要求的有效证明文件及产品出厂合格证。
4.2.6 对属于下列情况之一的管材和管件，应由监理工程师抽样，并由具备相应资质的检测单位进行检测复验 ...]]></description>
      <category>规范图集</category>
      <author>建筑考试</author>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 04:49:32 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>细水雾灭火系统技术规范 GB50898-2013</title>
      <link>https://www.pgive.com/thread-1379679-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[3.3.10 系统管道应采用冷拔法制造的奥氏体不锈钢钢管，或其他耐腐蚀和耐压性能相当的金属管道。管道的材质和性能应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976和《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771的有关规定。
系统最大工作压力不小于3.50MPa时，应 ...]]></description>
      <category>规范图集</category>
      <author>建筑考试</author>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 04:49:30 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008</title>
      <link>https://www.pgive.com/thread-1379678-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[2.2.1 灭火器的进场检查应符合下列要求：1 灭火器应符合市场准入的规定，并应有出厂合格证和相关证书；2 灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全；3 灭火器的类型、规格、灭火级别和数量应符合配置设计要求；4 灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤；5 灭火器的保险 ...]]></description>
      <category>规范图集</category>
      <author>建筑考试</author>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 04:49:28 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>建筑内部装修防火施工及验收规范 GB50354-2005</title>
      <link>https://www.pgive.com/thread-1379677-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[2.0.4 进入施工现场的装修材料应完好，并应核查其燃烧性或耐火极限、防火性能型式检验报告、合格证书等技术文件是否符合防火设计要求。核查、检验时，应按本规范附录B的要求填写进场验收记录。
2.0.5 装修材料进入施工现场后，应按本规范的有关规定，在监理单位或建设单 ...]]></description>
      <category>规范图集</category>
      <author>建筑考试</author>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 04:49:26 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>固定消防炮灭火系统设计规范 GB50338-2003</title>
      <link>https://www.pgive.com/thread-1379676-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[3.0.1 系统选用的灭火剂应和保护对象相适应，并应符合下列规定：
1 泡沫炮系统适用于甲、乙、丙类液体火灾、固体可燃物火灾场所；
2 干粉炮系统适用于液化石油气、天然气等可燃气体火灾场所；
3 水炮系统适用于一般固体可燃物火灾场所；
4 水炮系统和泡沫炮系统不得用于 ...]]></description>
      <category>规范图集</category>
      <author>建筑考试</author>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 04:49:24 +0000</pubDate>
    </item>