查看: 2|回复: 0

下列钢筋隐蔽工程验收内容的表述,哪项 要求不完整?[2012-35]

[复制链接]

1206

主题

0

回帖

482

积分

版主

PGB
50 个
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
下列钢筋隐蔽工程验收内容的表述,哪项
要求不完整?[2012-35]
A纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置
B钢筋的连接方式、接头位置
c箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距
D预埋件的规格、数量、位置
正确答案:B
解析:
参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。5·1-·1浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容:①纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置;②钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度;③箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度;④预埋件的规格、数量和位置。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:pgive@qq.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备12029808号

在本版发帖
关注公众号
返回顶部