查看: 2|回复: 0

预制混凝土板构件,其尺寸允许偏差及检 验方法,下列哪条是不符合规范规定的?[2003-35

[复制链接]

1206

主题

0

回帖

482

积分

版主

PGB
50 个
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
预制混凝土板构件,其尺寸允许偏差及检
验方法,下列哪条是不符合规范规定的?[2003-35]
A长度±4mm,尺量两侧边,取最大值
B宽度+10mm,钢尺量一端及中部取较大值
C厚度+2mm,-3mm尺量两端及中部,取其中较大值
D表面平整度3mm,用2m靠尺和塞尺量测
正确答案:B
解析:
参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204 - 2015)。参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204 -
2015)。9.2.7预制构件的尺寸偏差及检验方法应符合表9.2.7的规定;设计有专门规定时,尚应符合设计要求。施工过程中临时使用的预埋件,其中心线位置允许偏差可取表9.2.7中规定数值的2倍。检查数量:同一类型的构件,不超过100件为一批,每批应抽查构件数量的5%,且不应少于3件。