4.0.2 外保温系统经耐候性试验后,不得出现空鼓、剥落或脱落、开裂等破坏,不得产生裂缝出现渗水;外保温系统拉伸粘结强度应符合表4.0.2的规定,且破坏部位应位于保温层内。

4.0.2.webp (11.1 KB, 下载次数: 14)

下载附件

 保存到相册

 设为封面

2026-1-26 14:27 上传

4.0.5 胶粘剂拉伸粘结强度应符合表4.0.5的规定。胶粘剂与保温板的粘结在原强度、浸水48h且干燥7d后的耐水强度条件下发生破坏时,破坏部位应位于保温板内。

4.0.5.webp (6.44 KB, 下载次数: 13)

下载附件

 保存到相册

 设为封面

2026-1-26 14:27 上传

4.0.7 抹面胶浆拉伸粘结强度应符合表4.0.7的规定。抹面胶浆与保温材料的粘接在原强度、浸水48h且干燥7d后的耐水强度条件下发生破坏时,破坏部位应位于保温材料内。

4.0.7.webp (7.55 KB, 下载次数: 9)

下载附件

 保存到相册

 设为封面

2026-1-26 14:27 上传

4.0.9 玻纤网的主要性能应符合表4.0.9的规定。