替换面积数值:蓝字 即可得出所需宽度:红字 ;
地下商业建筑的换算系数β均为1.00,依据《建规》5.5.21.2;
每100人疏散净宽度的换算系数β应根据建筑物的层数来选取。如:多层建筑为三层则查阅表中“三层的建筑”栏,其地上层均按β=0.75计算,并取其中最大宽值布置楼梯;。。
《建规条文》5.5.21.5“营业厅的建筑面积”包括营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,以及营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积。对于采用防火分隔措施分隔开且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入该建筑面积内。平面布置可参考《建筑设计防火规范》图示13J811-1页5-62
《建规》5.5.21.7 对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表5.5.21-2规定值的30%确定;
建筑规模:条文解释5.5.21中比如营业厅的建筑面积小于3000平方米,则建筑规模较小,取人员密度上限;反之,下限;
比如高层建筑的裙房商业仅为2层,但换算系数值应按“四层及以上的建筑”计算;
商业营业厅毗邻的防火分区,利用通向相邻防火分区(同为营业厅)的甲级防火门做安全出口会比较难,前提应满足条文5.5.9.1条的要求。