6.2.3 化成工序应采取以下安全措施:
1 当采用闭口化成工艺时,每个电池应被安全器具隔离或每台设备都具有独立的排风隔火装置;房间内应设置全面排风和事故排风;
2 当采用开口化成工艺时,每个电池应设置独立的抽真空排气装置;房间内应设置事故排风。
6.2.5 甲、乙类电解液储存间及配送间应靠外墙布置,应设置防泄漏设施 ...
-
连接:http://pan.baidu.com/share/link? ... 8621057&third=2提取密码:1756
-
替换面积数值:蓝字 即可得出所需宽度:红字 ;
地下商业建筑的换算系数β均为1.00,依据《建规》5.5.21.2;
每100人疏散净宽度的换算系数β应根据建筑物的层数来选取。如:多层建筑为三层则查阅表中“三层的建筑”栏,其地上层均按β=0.75计算,并取其中最大宽值布置楼梯;。。
《建规条文》5.5.21.5“营业厅的建筑面积” ...
-
下列地面面层单价最高的是[2009-13]
A水泥花砖
B白锦砖
C抛光通体砖
D预制白水泥水磨石
正确答案:C
解析:
水泥花砖18元/m2;白锦砖51元/m2;抛光通体砖96元/m2;预制白水泥水磨石23元/m2
-
地下防水混凝土胶凝材料总用量和水泥用量分别不宜小于下列哪组数值?[2003-43]
A280kg/m3; 240kg/m3
B300kg/m3 ; 250kg/m3
C320kg/m3; 260kg/m3
D350kg/m3; 270kg/m3
正确答案:C
解析:
参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。4-1·7防水混凝土的配合比应经试验确定,并应符合下列规定:①试配要求的抗渗水压值应 ...
-
根据国家有关规定必须进行设计招标的为哪项:[2009-69]
A单项合词估算价为200万元,须采用专有技术的某建筑工程
B设计单项合同估算价为45万元的总投资额为2800万元的工程
c部分使用国有企业事业单位自有资金,其余为私营资金共同出资投资的项目,其中国有资金占1/3的
D使用外国政府及其机构贷款资金的项目,设计合同60万元
...
-
在建筑空间组合上,高层公共建筑类型虽多,但常用的只有两种:[2008-021]
A板式和塔式
B方形和圆形
C咬合式和交错式
D错落式和叠合式
正确答案:A
解析:
《公共建筑设计原理》P127:高层公共建筑常用的类型主要有板式和塔式两种。
...
-
4.6.6 总建筑面积大于20000m²的公共建筑或建筑高度超过100m的建筑所设置的应急响应系统,必须配置与上一级应急响应系统信息互联的通信接口。
4.7.6 机房工程紧急广播系统备用电源的连续供电时间,必须与消防疏散指示标志照明备用电源的连续供电时间一致。
...
-
下列各种块料楼地面的面层单价(元/m2)哪一种最高?[2008-12]
A陶瓷锦砖面层
B石塑防滑地砖面层
C钛合金不锈钢覆面地砖面层
D碎拼大理石面层
正确答案:C
解析:
陶瓷锦砖面层68.17元/m2,气石塑防滑地砖面层97.83元/m2,钦合金不锈钢覆面地砖面层305.70元/m2,气碎拼大理石面层183.44元/m2。
...
-
防水混凝土试配时,其抗渗水压值应比设
计值高多少?[2005-38 ]
A0.IOMPa
B0.15MPa
c0.20MPa
D0.25MPa
正确答案:C
解析:
参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。4-1-7防水混凝土的配合比应经试验确定,并应符合下列规定:①试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa;②混凝土胶凝材料总量不宜小于320kg/m3,其中 ...
-
工程设计收费实行政府指导价的建设项目,其总投资估算额应至少应为:[2013-68 ]
A300万元
B500万元
c800万元
D1000万元
正确答案:B
解析:
《工程勘察设计收费管理规定》第五条工程勘察和工程设计收费根据建设项目投资额的不同情况,分别实行政府指导和市场调节价。建设项目总投资估算额500万元及以上的工程勘察和工程设计收 ...
-
与同高的板式建筑相比,高层塔式建筑的主要优点是:[1997-019]
A容易结合地形
B有利于房间的朝向
C能增加建筑的刚度
D有利于建筑造型
正确答案:C
解析:
与同高的板式建筑相比,高层塔式的进深加大,提高了建筑的刚度。
-
3.0.9 生活用水的给水系统供水水质必须符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的有关规定,专用的工业用水给水系统水质应根据用户的要求确定。
4.0.5 消防用水量、水压及延续时间应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定。
5.3.7 江河、湖泊取水构筑物的 ...
-
以下钢筋混凝土楼板每平方米造价最高的
是[2012-16]
A120mm厚现浇楼板
B120mm厚短向预应力多孔板
c300mm 厚预制槽形板
D压型钢板上浇100mm现浇楼板
正确答案: D
解析:
120mm厚现浇楼板74.89元/m2,120mm厚短向预应力多孔板104.42元/m2,300mm厚预制槽形板141.42元/m2,压型钢板上浇100mm现浇楼板152.89元/m2。
...
-
地下防水混凝土试配要求的抗渗水压值应
比设计提高一定值,下列哪一值是规范要求的最小值?[2003-42 ]
A0.1MPa
B0.2MPa
C0.3MPa
D0.4MPa
正确答案:B
解析:
参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。4-1-7防水混凝土的配合比应经试验确定,并应符合下列规定:①试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa;2混凝土胶 ...
-
实行政府指导价的工程设计收费,其基准价浮动幅度为上下:[2013-69]
A10%
B15%
c20%
D25%
正确答案:C
解析:
《工程勘察设计收费管理规定》第六条实行政府指导价的工程勘察和工程设计收费,其基准价根据《工程勘察收费标准》或者《工程设计收费标准》计算,除本规定第七条另有规定者外,浮动幅度为上下20%。发包人和勘察人、 ...
-
在下列高层公共建筑实例中,把垂直交通和辅助房间集中起来放在—侧或两端,以保障主要空间位于突出位置的是:[2007-018]
A美国纽约利华大楼
B意大利米兰市派瑞利大楼
C美国纽约联合国秘书处大厦
D美国纽约世界贸易中心
正确答案:B
解析:
《公共建筑设计原理》P128:意大利米兰市派瑞利大楼,就是利用平面的两端和后侧组织电梯 ...
-
4.3.2 承重结构所用的钢材应具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳当量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材应具有冷弯试验的合格保证;对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材尚应具有冲击韧性的合格保证。
4.4.1 钢材的设计用强度指标,应根据 ...
-
下列各类楼板的做法中,单价最高的是:[2006-09]
A c30钢筋混凝士平板100mm厚
BC30钢筋混凝土有梁板100mm厚
cC25钢筋混凝土平板100mm厚
DC25钢筋混凝土有梁板100mm厚
正确答案:B
解析:
C30钢筋混凝土平板100mm厚67.26元/m2 ,C30钢筋混凝土有梁板100mm 厚74.90元/m2,C25钢筋混凝土平板100mm厚56.71元/m2,C25钢筋混凝土有梁 ...
-
防水混凝土的水胶比,不大于下列哪个数值? [2004-42 ]
A 0.40
B 0.50
C 0.60
D 0.65
正确答案:B
解析:
参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。4-1-7防水混凝土的配合比应经试验确定,并应符合下列规定:①试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa;2混凝土胶凝材料总量不宜小于320kg/m3,其中水泥用量不宜小于2 ...