石油库设计规范 GB50074-2014
4.0.3 石油库的库址应具备良好的地质条件,不得选择在有土崩、断层、滑坡、沼泽、流沙及泥石流的地区和地下矿藏开采后有可能塌陷的地区。4.0.4 一、二、三级石油库的库址,不得选在抗震设防烈度为9度及以上的地区。4.0.10 石油库与库外居住区、公共建筑物、工矿企业、交通线的安全距离,不得小于表4.0.10的规定 表4.0.10 石 ...
建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010
本标准的4.2〜4.6、5.2、6.1、7.1、第8章、第9章、第10章为强制性的,其余为推荐性的。 内容来源于网络,仅供学习交流,如有侵权请联系删除。
消防通信指挥系统施工及验收规范 GB50401-2007
4.1.1 系统竣工后必须进行工程验收,验收不合格不得投入使用。4.7.2 系统工程验收合格判定条件应为:主控项不合格数量为0项,否则为不合格。 内容来源于网络,仅供学习交流,如有侵权请联系删除。
建筑钢结构防火技术规范 GB51249-2017
3.1.1 钢结构构件的设计耐火极限应根据建筑的耐火等级,按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定确定。柱间支撑的设计耐火极限应与柱相同,楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同,屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。3.1.2 钢结构构件的耐火极限经验算低于设计耐火极限时,应采取防火保护措施。3.1. ...
防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014
3.0.7 系统竣工后,必须进行工程验收,验收不合格不得投入使用。4.1.1 防火卷帘,防火门,防火窗主、配件进场应进行检验。检验应由施工单位负责,并应由监理单位监督。需要抽样复验时,应由监理工程师抽样,并应送市场准入制度规定的法定检验机构进行复检检验,不合格者不应安装。 4.2.1 防火卷帘及与其配套的感烟和感温火 ...
城市消防远程监控系统技术规范 GB50440-2007
7.1.1 远程监控系统竣工后必须进行工程验收。工程验收前接入的测试联网用户数量不应少于5个,验收不合格不得投入使用。 内容来源于网络,仅供学习交流,如有侵权请联系删除。
建设工程施工现场消防安全技术规范 GB50720-2011
3.2.1 易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m,其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。4.2.1 宿舍、办公用房的防火设计应符合下列规定: 1 建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能 ...
给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008
1.0.3 给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求;接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。3.1.9 工程所用的管材、管道附件、构(配)件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行进场验收并妥善保管。 进场验收时应检查 ...
城市消防规划规范 GB51080-2015
4.1.5 陆上消防站选址应符合下列规定: 1 消防站应设置在便于消防车辆迅速出动的主、次干路的临街地段;2 消防站执勤车辆的主出入口与医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院、商场、体育场馆、展览馆等人员密集场所的主要疏散出口的距离不应小于50m;3、消防站辖区内有易燃易爆危险品场所或设施的,消防站应设置在危险品场所 ...
石油天然气工程设计防火规范 GB50183-2004
3.1.1 石油天然气火灾危险性分类应符合下列规定: 1 石油天然气火灾危险性应按表3.1.1分类。3.1.1.webp (27.46 KB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 2026-1-26 12:42 上传 2 操作温度超过其闪点的乙类液体应视为甲B类液体。3 操作温度超过其闪点的丙类液体应视为乙A类液体。 3.2.2 油品、液化石油气、天然气凝液站场按储 ...
农村防火规范 GB50039-2010
1.0.4 农村的消防规划应根据其区划类别,分别纳入镇总体规划、镇详细规划、乡规划和村庄规划,并应与其他基础设施统一规划、同步实施。3.0.2 甲、乙、丙类生产、储存场所应布置在相对独立的安全区域,并应布置在集中居住区全年最小频率风向的上风侧。 可燃气体和可燃液体的充装站、供应站、调压站和汽车加油加气站等应根据 ...
电动汽车充电站设计规范 GB50966-2014
3.2.4 充电站应满足环境保护和消防安全的要求。充电站的建(构)筑物火灾危险性分类应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229和《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。 充电站内的充电区和配电室的建(构)筑物与站内外建筑之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《高层民用 ...
压缩天然气供应站设计规范 GB51102-2016(替代《城镇燃气设计规范》第7章)
6.2.2 压缩天然气系统的设计压力应根据工艺条件确定,且不应小于系统最高工作压力的1.1倍。6.2.3 向压缩天然气储配站和压缩天然气瓶组供气站运送压缩天然气的气瓶车和气瓶组,在充装温度为20℃时,充装压力不应大于20.0MPa(表压)。 内容来源于网络,仅供学习交流,如有侵权请联系删除。 ...
液化石油气供应工程设计规范 GB51142-2015(替代《城镇燃气设计规范》第8章)
3.0.13 二级及以上液化石油气供应站不得与其他燃气厂站及设施合建。五级及以上的液化石油气气化站和混气站、六级及以上的液化石油气储存站、储配站和灌装站,不得建在城市中心城区。5.2.3 液化石油气储存站、储配站和灌装站的生产区和辅助区应各至少设置1个对外出入口;当液化石油气储罐总容积大于1000m³时,生产区应至少 ...
钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020
4.2.1 钢板的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。钢板进场时,应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差检验,检验结果应符合国家现行标准的规定。检查数量:质量证明文件全数检查;抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。检验方法:检查质量证明文件和抽 ...
中小学校设计规范 GB50099-2011
4.1.2 中小学校严禁建设在地震、地质塌裂、暗河、洪涝等自然灾害及人为风险高的地段和污染超标的地段。校园及校内建筑与污染源的距离应符合对各类污染源实施控制的国家现行有关标准的规定。4.1.8 高压电线、长输天然气管道、输油管道严禁穿越或跨越学校校园;当在学校周边敷设时,安全防护距离及防护措施应符合相关规定。6. ...
锂离子电池工厂设计标准 GB51377-2019
6.2.3 化成工序应采取以下安全措施: 1 当采用闭口化成工艺时,每个电池应被安全器具隔离或每台设备都具有独立的排风隔火装置;房间内应设置全面排风和事故排风;2 当采用开口化成工艺时,每个电池应设置独立的抽真空排气装置;房间内应设置事故排风。6.2.5 甲、乙类电解液储存间及配送间应靠外墙布置,应设置防泄漏设施、 ...
气体灭火系统及部件 GB25972-2010
本标准的4.1、第5章(5.5.12、5.13.3.5 除外)和第7章(7.2.1除外)为强制性,其余为推荐性的。 内容来源于网络,仅供学习交流,如有侵权请联系删除。
储罐区防火堤设计规范 GB50351-2014
3.1.2 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造,且必须密实、闭合、不泄漏。3.1.7 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道,并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 内容来源于网络,仅供学习交流,如有侵权请联系删除。 ...
公园设计规范 GB51192-2016
4.1.3 公园用地不应存在污染隐患。在可能存在污染的基址上建设公园时,应根据环境影响评估结果,采取安全、适宜的消除污染技术措施。4.1.7 公园内古树名木严禁砍伐或移植,并应采取保护措施。5.1.3 公园地形应按照自然安息角设计坡度,当超过土壤的自然安息角时,应采取护坡、固土或防冲刷的措施。5.2.4 地形填充土不应含有 ...