1.《建筑工程设计文件编制深度规定》版本号有误,应为2016年版。 2.复核屋面节能保温材料,采用泡沫混凝土保温层,厚度会很厚,施工完成后的女儿墙净高有无问题?采用此材料兼找坡,不用在屋面基板上做找平层。 3.说明中的“2号外墙”,外墙薄板,立面图上没有相应图例。 4.复核外墙做法,防水层做法与说明不一致。 5.节能设计说明表述不具体,外墙内保温采用什么材料?楼梯间梯段结构净宽1200,完成保温层和内装饰层后,净宽是否满足1100,应核对,并表达节点图,以明确设计意图。否则,出现问题,设计无法解释清楚。 6.无障碍说明中,增加与无障碍设计相关的强条。 7.28层主卧外的空调板处有线条造型,复核立面,确定有,则补大样图。 8.复核玻璃栏板女儿墙可踏高度,屋面构造层完成后不应小于450。 9.节能计算外窗面积时,按每个房间外窗面积累加计算。客厅加餐厅,设两个外窗时,面积大于6平米。(强条) 10.4#楼剪刀梯外窗应为固定窗。这个窗的底高多少,立面上表达不到,注意是否设护窗栏杆。 11.复核出地面风井,立面图有漏画情况,如6#楼、7#楼等。 12.6#楼一层门厅合用前室的自然通风面积小于3平米。 13.6#楼立面问题多,两层通高架空层、出地面风井等在立面图上没有体现。剖面图楼梯间地上与地下分隔墙没表达。 14.8#楼电梯图,剖面需复核,轴号不对,0.00标高隔墙位置有错。 15.9#楼立面图,主入口雨蓬表达有误,复核平面。 16.9#楼剖面图,核心筒0.0标高处,地上、地下楼梯分隔墙表达有误。 17.9#楼核心筒内,合用前室与楼梯间前室之间的门应反向,向别一安全出口方向开启。 18.9#楼楼梯图,A-A剖面,90.00m标高处,出屋面门应设置门坎,剖面图上应表达。电梯剖面图应有轴号,且与平面图上所注剖切号方向不一致。公建大门说明中,门窗气密性等级不对,应按公建表达。 2.大门平面图上应表达指北针。 3.大门立面图,外装饰材料表达不清,立柱放大图中表达为“仿石材”,不具体,应明确是涂料还是面砖。 4.门卫室内外高差做300,过高,应降到100150。 5.大门9.0m标高处的方型GRC造型,水平定位尺寸无。 6.幼儿园应增加针对幼儿园设计相关的说明,如内装饰要求、无障碍要求、门设观察窗要求、楼梯间设幼儿扶手要求等。 7.无障碍出入口应采用平坡,否则,出入口处应设平台,平坡可不设。 8.出入幼儿安全考虑,开水间应设门。 9.幼儿园外廊楼地面应降标高,外廊楼梯间应相应降标高,应标注标高,室内外门处应有变坡线。 10.幼儿园楼梯间应设靠墙幼儿扶手.地下室地下室报警阀间应结构降板,做地面排水。与水专业沟通落实。 2.地下室节点大样图中,风井出地面处墙面防水收头做法应索引。 3.发电机房没设烟道,有特殊处理,应在说明中明确。 4.地下室底板和侧壁防水卷材采用聚乙烯丙纶,应明确使用厚度,不按克数表达。