有防水要求的建筑地面(含厕浴间),下列哪条是错误的?[2003-56]

[复制链接]

1199

主题

0

回帖

480

积分

版主

PGB
50 个
发表于 昨天 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有防水要求的建筑地面(含厕浴间),下列哪条是错误的?[2003-56]
A设置了防水隔离层
B采用了现浇混凝土楼板
C楼板四周(除门洞外)做了不小于60mm高的混凝土翻边
D楼板混凝土强度等级不小于C20
正确答案:C
解析:
参见《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2010)。4-10-11厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;房间的楼板四周除门洞外应做混凝土翻边,高度不应小于200mm,宽同墙厚,混凝土强度等级不应小于C20。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。