建筑地面工程施工中,下列各材料铺设时环境温度的控制规定,哪项是错误的?[2012-58]

[复制链接]

1199

主题

0

回帖

480

积分

版主

PGB
50 个
发表于 昨天 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑地面工程施工中,下列各材料铺设时环境温度的控制规定,哪项是错误的?[2012-58]
A采用掺有水泥、石灰的拌和料铺设时不应低于5℃
B采用石油沥青胶黏剂铺贴时不应低于5℃
c采用有机胶黏剂粘贴时不应低于10°C
D采用砂、石材料铺设时不应低于-5℃
正确答案: D
解析:
参见《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2010)。3-0·11建筑地面工程施工时,各层环境温度的控制应符合材料或产品的技术要求,并应符合下列规定:①采用掺有水泥、石灰的拌和料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5°℃;②采用有机胶黏剂粘贴时,不应低于10°C;③采用砂、石材料铺设时,不应低于0°C;④采用自流平、涂料铺设时,不应低于5°℃,也不应高于30°C。