不符合玻璃幕墙安装规定的是:[2013-51]

[复制链接]

1199

主题

0

回帖

480

积分

版主

PGB
50 个
发表于 前天 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不符合玻璃幕墙安装规定的是:[2013-51]
A玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求
B玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接
C所有幕墙玻璃不得进行边缘处理
D明框玻璃幕墙的玻璃与构件不得直接接触
正确答案:C
解析:
《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102—2003)。3-4.-4幕墙玻璃应进行机械磨边处理,磨轮的目数应在180目以上。点支承幕墙玻璃的孔、板边缘均应进行磨边和倒棱,磨边宜细磨,倒棱宽度不宜小于1mm。