查看: 1|回复: 0

关于大体积混凝土施工的说法,错误的 是:[2013-38 ]

[复制链接]

1206

主题

0

回帖

482

积分

版主

PGB
50 个
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于大体积混凝土施工的说法,错误的
是:[2013-38 ]
A混凝土中可掺入适量的粉煤灰
B尽量选用水化热低的水泥
可在混凝土内部埋设冷却水管
D混凝土内外温差宜超过30°C,以利散热
正确答案D
解析:
参见《大体积混凝土施工规范》(GB 50496—2009)。3-O-4温控指标宜符合下列规定:①混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50°C;②混凝土浇筑体的里表温差(不含混凝土.收缩的当量温度)不宜大于25°C;③混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0°C/d。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:pgive@qq.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备12029808号

在本版发帖
关注公众号
返回顶部