住建部第51号文《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》2020年6月1日起施行。消防设计、审查、验收由建设部门负责。成都市由住建局地下空间(消防)处管理。

严格按照《建筑设计防火规范》和其图示进行消防设计、审查、验收。规范中的A、B、C类条文,强调A、B类必须满足,违反B类与A类一样,扣信用分。

关于一类高层住宅设置剪刀楼梯问题,明确要求应同时满足《建筑设计防火规范》第5.5.25条、第5.5.28条、第6.4.11条。所有住宅户门必须经过公共通道进入前室或合用前室。检查以往审查项目。2020年5月1日起执行。(曾经许可的“第4户以上满足双向疏散即可”作废。)
随着投诉增加,严格控制执行规范的法律风险。