【问题背景】
项目类型:某高层住宅,剪力墙结构
施工阶段:模板拆除
遇到问题:剪力墙模板胀模
【问题描述】
剪力墙模板采用木模板,对拉螺杆加固。拆模后发现部分墙体胀模,混凝土表面不平整,超出允许偏差。
胀模情况:
1. 胀模位置:主要在墙体中部、下部
2. 胀模程度:最大胀出30mm,超过规范允许偏差(5mm)
3. 胀模范围:部分墙体存在,约占总量10%
【已做尝试】
1. 检查对拉螺杆:间距符合方案要求
2. 检查模板刚度:模板厚度、背楞间距符合要求
3. 分析原因:混凝土浇筑速度过快、振捣过度
【核心疑问】
1. 剪力墙模板胀模的主要原因?
2. 如何区分是模板问题还是施工问题?
3. 胀模缺陷如何修补?
4. 如何预防模板胀模?
【期望】
希望有模板工程施工经验的同行分享胀模防治经验。