【项目概况】
项目类型:某住宅小区,总建筑面积7万㎡
质量目标:创市级优质工程
当前阶段:屋面工程施工
【质量问题】
项目屋面防水施工后,发现部分区域存在渗漏。
渗漏情况:
1. 渗漏位置:屋面落水口周围、变形缝处、女儿墙根部
2. 渗漏时间:雨后发现渗漏
3. 渗漏程度:滴水、淌水
4. 渗漏原因:防水层破损、节点处理不当
【已做分析】
1. 防水材料:卷材质量、搭接宽度
2. 施工工艺:热熔法施工温度、铺贴方向
3. 节点处理:落水口、变形缝、女儿墙
4. 闭水试验:未做或试验时间不足
【核心疑问】
1. 屋面防水渗漏的原因分析?
2. 防水施工的关键控制点?
3. 节点防水的正确做法?
4. 渗漏如何处理和预防?
【期望】
希望有屋面防水施工经验的同行分享渗漏防治经验。