查看: 4|回复: 0

【规范释疑】关于疏散楼梯"净宽度"定义的理解分歧

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
发表于 前天 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
【规范出处】
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,第7.1.10条
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),第5.5.18条
【条文内容】
GB 55037-2022第7.1.10条:"疏散楼梯的净宽度应符合下列规定:1 高层公共建筑,不应小于1.2m;2 其他公共建筑,不应小于1.1m;3 住宅建筑,不应小于1.1m。"
【理解分歧】
关于"净宽度"的定义,存在两种理解:
理解A:净宽度指楼梯段的有效宽度,即扶手中心线到墙面或另一侧扶手的距离
理解B:净宽度指楼梯间的净宽,即墙体到墙体的距离
在住宅设计中:
- 按理解A:楼梯段宽度1.1m,楼梯间净宽约1.3m(含扶手)
- 按理解B:楼梯间净宽1.1m,楼梯段有效宽度仅约0.9m
【项目语境】
某住宅项目,剪刀梯形式,设计时按理解A设计,楼梯段宽度1.1m。但审图提出应按理解B,要求楼梯间净宽不小于1.1m。
若按审图意见修改,将导致:
1. 楼梯间面积增加约3㎡/层
2. 公摊面积增加,影响销售
3. 已施工部分需要调整
【求助】
1. "净宽度"的准确定义是什么?有无官方解释?
2. 实际审图中各地执行标准是否一致?
3. 剪刀梯两个梯段的净宽度是否需要分别满足要求?
【期望】
希望有规范解读经验或经历过类似问题的同行分享见解和解决方案。