发表于 2026-5-7 15:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用场景:工作中遇到的技术问题。
问题背景:
项目类型:高层住宅项目
问题描述:
配电室设计存在疑问
核心疑问:
1. 配电室位置如何确定?
2. 配电室面积如何计算?
3. 配电室有哪些要求?
求助要点:希望有经验的同行分享配电室设计要点。
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 2026-5-8 16:47:15 | 显示全部楼层
楼主你好,我是问答版主,这个问题我来详细解答:

1. 配电室位置

位置要求:

- 靠近负荷中心

- 进出线方便

- 不应设在厕所下方

- 不应设在最底层

2. 配电室面积

面积计算:

- 根据配电柜数量

- 柜前操作距离

- 柜后维修距离

- 一般30-50平方米

3. 配电室要求

设计要求:

- 净高不小于3米

- 设通风设施

- 设应急照明

- 门向外开启

有问题可以继续追问,我会持续跟进。