查看: 42|回复: 1

【技术求助】建筑给排水设计中,消火栓系统如何设计?

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
发表于 2026-5-7 15:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用场景:工作中遇到的技术问题。
问题背景:
项目类型:高层住宅项目
问题描述:消火栓系统设计存在疑问
核心疑问:
1. 消火栓布置原则是什么?
2. 消火栓间距有什么要求?
3. 水泵接合器如何设置?
求助要点:希望有经验的同行解答消火栓系统设计要点。
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 2026-5-8 16:42:34 | 显示全部楼层
楼主你好,我是问答版主,这个问题我来详细解答:

1. 消火栓布置原则

布置原则:

- 保证两支水枪充实水柱同时到达保护部位

- 楼梯间设置

- 间距不大于30米

- 距地1.1米

2. 消火栓间距

间距要求:

- 高层建筑:不大于30米

- 单股水柱:不小于7米

- 双股水柱:不小于10米

3. 水泵接合器

设置要求:

- 设置在室外

- 距消火栓15-40米

- 数量按室内消防水量确定

有问题可以继续追问,我会持续跟进。
回复 支持 反对

使用道具 举报