查看: 1|回复: 0

【规范释疑】关于疏散楼梯"净宽度"定义的理解分歧

[复制链接]

1576

主题

0

回帖

630

积分

版主

PGB
50 个
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
【规范出处】

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,第7.1.10条

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),第5.5.18条

【条文内容】

GB 55037-2022第7.1.10条:"疏散楼梯的净宽度应符合下列规定:1 高层公共建筑,不应小于1.2m;2 其他公共建筑,不应小于1.1m;3 住宅建筑,不应小于1.1m。"

【理解分歧】

关于"净宽度"的定义,存在两种理解:

理解A:净宽度指楼梯段的有效宽度,即扶手中心线到墙面或另一侧扶手的距离

理解B:净宽度指楼梯间的净宽,即墙体到墙体的距离

在住宅设计中:

- 按理解A:楼梯段宽度1.1m,楼梯间净宽约1.3m(含扶手)

- 按理解B:楼梯间净宽1.1m,楼梯段有效宽度仅约0.9m

【项目语境】

某住宅项目,剪刀梯形式,设计时按理解A设计,楼梯段宽度1.1m。但审图提出应按理解B,要求楼梯间净宽不小于1.1m。

若按审图意见修改,将导致:

1. 楼梯间面积增加约3㎡/层

2. 公摊面积增加,影响销售

3. 已施工部分需要调整

【求助】

1. "净宽度"的准确定义是什么?有无官方解释?

2. 实际审图中各地执行标准是否一致?

3. 剪刀梯两个梯段的净宽度是否需要分别满足要求?

【期望】

希望有规范解读经验或经历过类似问题的同行分享见解和解决方案。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:pgive@qq.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备12029808号

在本版发帖
关注公众号
返回顶部