【技术求助】高层建筑消防喷淋系统,末端试水装置压力要求是多少?

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
发表于 2026-5-7 21:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
## 个人情况/使用场景负责一个高层商业综合体项目,建筑高度 98 米,共 26 层。消防系统采用临时高压制,喷淋泵设在地下室泵房。目前进入消防调试阶段,关于末端试水装置的压力检测有几个疑问。## 核心疑问1. **静压要求**:末端试水装置处的静水压力最低要求是多少?规范规定最不利点喷头工作压力不应低于 0.05MPa,这是指静压还是动压?2. **动压测试**:打开末端试水装置放水时,压力表读数应该达到多少才算合格?不同建筑高度要求有区别吗?3. **流量要求**:末端试水装置的出水量应该达到多少 L/min?测试时如何判断喷淋泵的启动压力开关设定是否合理?4. **验收标准**:消防验收时,末端试水测试需要记录哪些数据?压力稳定时间有什么要求?感谢各位消防工程前辈分享实际调试经验!项目下周要消防验收,急需确认这些数据。---话题素材:建筑消防工程实践原创整理:问筑网问答发布计划 #4181
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 2026-5-8 16:26:14 | 显示全部楼层
问题1:静压要求



根据规范 GB 50084-2017:

- 最不利点喷头工作压力不应低于 0.05MPa,这指的是 动压,不是静压

- 静水压力(静压)要求:最低不低于 0.1MPa,你的系统是临时高压制,喷淋泵启动前靠高位消防水箱稳压,所以静压要求不低于 0.1MPa



你建筑高度98米,如果消防水箱在屋顶,最不利点静压一般能满足。



问题2:动压测试合格标准



最不利点喷头处(也就是末端试水装置),打开放水,喷淋泵启动后,压力显示不低于 0.05MPa 就算合格。



不同建筑高度要求:

- 规范只要求最不利点不低于 0.05MPa,没有区分不同建筑高度单独要求

- 你的系统如果分区供水,低区静压不能超过 1.6MPa,超过需要减压



问题3:流量要求和泵启动判断



- 末端试水装置出流量:达到 1.0L/s 也就是 60L/min 时,消防水泵应该自动启动

- 怎么判断压力开关设定合理:打开末端试水,流量达到 60L/min 时,压力开关能在 30s 内触发喷淋泵自动启动,就算合格



你的项目98米,临时高压制,这个流量启动要求是统一的。



问题4:验收标准和记录数据



消防验收末端试水测试,需要记录这些数据:

1. 放水前:静水压力(静压)

2. 放水后,泵启动前:出水压力

3. 喷淋泵启动后,稳定运行时:出水动压

4. 记录出水流量

5. 记录泵启动时间



压力稳定时间要求:泵启动后,出水压力稳定 5分钟 以上,压力不波动就算合格。



验收合格标准:

- 静压≥0.1MPa

- 动压≥0.05MPa

- 流量≥60L/min 能自动启泵

- 压力稳定5分钟以上



总结你项目:

98米商业综合体,临时高压制,验收按这个标准:

- 静压≥0.1MPa

- 动压≥0.05MPa

- 流量60L/min自动启泵

- 稳压5分钟合格



按这个数据去测试,消防验收能过,祝你验收顺利。