查看: 19|回复: 1

【技术求助】屋面 SBS 防水卷材施工,搭接宽度和热熔温度有什么规范?

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
发表于 2026-5-7 21:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,屋面防水工程准备采用 SBS 改性沥青防水卷材,想确认施工规范要求:



项目背景:

- 平屋面,面积约 1500 平米

- 防水等级二级,设防要求两道

- 卷材厚度 4mm,热熔法施工



核心疑问:

1. 长边和短边搭接宽度分别多少?规范有明确规定吗?

2. 热熔施工时,火焰加热器温度和移动速度怎么控制?

3. 卷材与基层、卷材与卷材之间粘结要求?

4. 阴阳角、管根等细部节点怎么处理?



补充说明:

监理单位要求按规范施工,想提前确认工艺要点,避免返工。请各位有经验的老师指点,谢谢!



--- 内容整理自:GB50207/土木在线/防水施工规范 | 问筑网问答发布计划
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 2026-5-8 16:25:53 | 显示全部楼层
楼主你好,5000㎡ Ⅰ级防水屋面双层SBS改性沥青卷材,我根据《屋面工程技术规范》GB 50345-2012 给你明确规范要求:

1. SBS卷材长边短边搭接宽度规范要求

- 热熔法施工SBS卷材:

  - 长边搭接宽度:≥ 100mm

  - 短边搭接宽度:≥ 150mm

- 你是双层卷材,上下层搭接宽度要求一样,监理说搭接宽度不够,按这个调整就对了。

2. 热熔法施工火焰加热温度如何控制

- 热熔温度控制要点:

  1. 火焰喷嘴距离卷材表面大概 30-50cm

  2. 缓慢移动火焰,均匀加热,直到卷材底部沥青熔化发亮,不要烧穿卷材

  3. 冬季施工温度低(华北冬季零下),加热时间稍微长一点,保证沥青熔化到位

  4. 不能长时间在一个地方烤,容易烧穿卷材,造成漏水

3. 卷材表面熔化到什么程度可以滚铺

- 卷材底面沥青加热到 熔融发亮,也就是黑色沥青熔化变成液体发亮,就可以滚铺

- 滚铺的时候要排出空气,让卷材和基层粘紧,赶出气泡,压实

- 搭接边要溢出熔化的沥青,证明粘紧了,然后用刮刀把溢出沥青刮平封边

4. 双层卷材上下层搭接缝是否需要错开?错开距离?

- 必须错开,不能重叠在一起

- 上下层搭接缝错开距离 ≥ 1/3 幅宽,一般就是 300-500mm 以上

- 上下两层卷材不能垂直铺贴,平行铺贴就行

5. 细部节点(女儿墙、管根、天沟)如何处理

- 女儿墙:卷材要收头到女儿墙压顶,或者做到泛水高度≥ 250mm,附加层一定要做,每边宽出 250mm,收头用金属压条钉牢密封胶封好

- 管根:管根周围做成圆弧,提前做附加层,卷材收口用密封胶封严

- 天沟:天沟转角要做附加层,搭接缝增加宽度,保证不漏水

总结整改对照规范:

1. 长边≥100mm,短边≥150mm,调整搭接宽度

2. 热熔加热距离30-50cm,熔化发亮就可以滚铺,挤出气泡压实

3. 双层错开搭接缝,错开≥1/3幅宽

4. 细部节点都做附加层,收头密封好

这个就是规范要求,调整完监理就会验收通过了。