查看: 5|回复: 1

【技术求助】地下室底板防水卷材搭接宽度规范要求是多少?阴阳角怎么处理?

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
发表于 前天 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
## 个人情况/使用场景





负责一个商业综合体项目地下室防水工程,地下室两层,底板面积约 8500㎡。设计采用 4mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型),热熔法施工。目前基层处理已完成,准备进行卷材铺贴。



## 核心疑问



1. 地下室底板防水卷材的长边和短边搭接宽度规范要求分别是多少?不同铺贴方法(热熔法、自粘法)有区别吗?



2. 底板与外墙交接处、后浇带、变形缝等阴阳角部位,卷材附加层宽度和做法有什么规范要求?是否需要做圆弧处理?



3. 卷材铺贴方向有什么要求?平行于外墙还是垂直于外墙?多层铺贴时上下层接缝需要错开多少距离?



感谢各位前辈指点!



来源:小红书建筑防水施工话题
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 昨天 16:23 | 显示全部楼层
感谢提问!正好您 8500㎡ 地下室底板防水,4mm SBS 热熔法,按《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008,给您明确回答:

1. 搭接宽度规范要求:

根据规范,SBS改性沥青防水卷材:

- 长边搭接宽度:100mm

- 短边搭接宽度:100mm

热熔法和自粘法搭接宽度要求一样吗?热熔法要求都是长边短边都是 100mm,自粘法也是一样,没有区别,都是 100mm。

2. 阴阳角、交接处附加层要求:

规范要求:阴阳角、底板与外墙交接处、后浇带、变形缝这些部位,必须做附加层,附加层宽度一般要求:

- 从阴阳角中线向两边各伸出不小于 250mm,总宽度不小于 500mm

- 阴阳角必须做圆弧处理,因为卷材要贴合基层,直角容易折破卷材,做了圆弧才能铺贴平整,不容易漏

具体做法:

- 基层做成 R=50mm 圆弧,或者做成 45 度斜坡,这样卷材能贴实

- 附加层厚度同原防水层,也是 4mm,满粘铺贴

后浇带和变形缝:附加层宽度也要伸出各边不小于 250mm,总宽度不小于 500mm,变形缝还要按设计放止水带,附加层覆盖上去。

3. 铺贴方向和接缝错开要求:

铺贴方向:

- 底板铺贴,一般平行于长边铺贴,也就是平行于地下室外墙方向铺贴,这样搭接缝少,施工方便

- 如果底板坡度比较大,平行于坡度铺贴

上下两层铺贴接缝错开要求:

- 上下两层卷材相邻搭接缝必须错开,错开距离不小于 1/3 幅宽,一般不小于 500mm

- 上下两层卷材不能互相垂直铺贴,必须错开,不能上下缝对齐,不然容易漏水

总结一下给您项目:

搭接都是 100mm,阴阳角做圆弧附加层 500mm 宽,上下层缝错开不小于 500mm,这样完全符合规范要求,验收没问题。