## 个人情况/使用场景





我是现场施工员,项目是 28 层办公楼幕墙工程。主体结构施工时,部分幕墙预埋件位置偏差超过 30mm,且个别预埋件锚固长度只有 8d(设计要求的 10d)。监理要求整改,但凿除重埋会影响结构。



## 核心疑问



1. 化学锚栓后置锚固能否替代预埋件?承载力验算需要哪些参数?

2. 锚固长度不足 2d 的情况下,是否必须凿除重埋?有没有加固方案?

3. 后置锚栓的间距、边距要求与预埋件是否相同?规范依据是哪本?



感谢各位前辈指点!



来源:小红书建筑技术讨论整理