查看: 5|回复: 1

【技术求助】钢筋焊接接头位置有什么规范要求?同一截面接头率限制是多少?

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
发表于 前天 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢筋焊接接头位置有什么规范要求?同一截面接头百分率限制是多少?梁板柱的接头位置要求有区别吗?
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 昨天 16:21 | 显示全部楼层
感谢提问!根据混凝土结构规范,给您整理清楚:

1. 什么叫同一截面?

焊接接头连接区段长度为 35d(d为钢筋直径),凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头都属于同一截面。

2. 同一截面接头百分率限制

规范要求:

- 受拉钢筋接头面积百分率不宜大于50%

- 轴心受拉和小偏心受拉构件,接头百分率不应大于50%

- 受压钢筋接头百分率不受限制

3. 梁板柱接头位置要求区别

梁:

- 钢筋接头宜设置在受力较小处

- 同一根纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头

- 简支梁和连续梁的下部钢筋,接头宜设在支座附近,上部钢筋接头宜设在跨中

- 抗震框架梁:梁端箍筋加密区不宜设置接头

板:

- 板中钢筋接头位置和梁类似,下部钢筋接头在支座,上部在跨中

- 接头百分率:同一截面不超过50%就行,和梁一样

柱:

- 柱钢筋接头宜设在楼层顶面以上,梁柱节点以外,一般高出楼面500mm以上

- 接头百分率:受压区不超过50%,受拉区同样不超过50%

- 抗震要求:柱钢筋接头要错开,连接区段长度够就行

总结一下:记住一句话,接头错开,同一截面不超过一半,受力大的地方尽量不设接头。这样验收就没问题。