## 个人情况/使用场景

负责一个地下室防水工程,建筑面积约 8000㎡,底板厚度 400mm,采用 SBS 改性沥青防水卷材。设计中有多条后浇带,间距约 40 米。

## 核心疑问

1. 后浇带部位防水层需要做附加层吗?

2. 后浇带浇筑前,原有防水层如何保护?

3. 后浇带混凝土浇筑后,接缝处如何处理?

4. 是否需要设置止水钢板或遇水膨胀止水条?

5. 相关规范条文是哪一条?

请熟悉地下防水规范的朋友指点,谢谢!
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 昨天 16:18 | 显示全部楼层
楼主你好,地下室底板SBS防水卷材后浇带防水,我根据《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 给你明确做法:

1. 后浇带部位防水层需要做附加层吗?

必须做附加层,规范明确要求:后浇带部位防水层要增设防水涂料或防水卷材附加层,附加层宽度每边超出后浇带边缘至少 250-300mm,所以必须做,不能省略。

2. 后浇带浇筑前,原有防水层如何保护?

- 后浇带浇筑之前,原有防水层已经做完,后浇带位置防水层是留出来的,需要做好保护:

  1. 回填之前,在后浇带位置防水层表面做好保护,用砖或者模板保护,防止钢筋绑扎浇筑过程中破坏防水层

  2. 注意成品保护,避免钢筋吊装砸破防水层,破了要及时修补

  3. 后浇带两侧垫层做好了再浇筑,防水层不能破

3. 后浇带混凝土浇筑后,接缝处如何处理?

- 后浇带浇筑完成,表面干燥干净之后,在接缝位置再做一遍防水层,和原防水层连成整体,搭接宽度至少 150mm 以上,保证连续不漏水

- 如果原先防水层预留足够长度够,重新做一遍附加层,再做一遍SBS卷材覆盖接缝,整体防水就连续了

4. 是否需要设置止水钢板还是遇水膨胀止水条?

- 规范要求后浇带必须设置止水措施,推荐 后浇带中间放止水钢板   迎水面放遇水膨胀止水条,双保险

- 现在常规做法就是这样,防水效果最好,很少漏水

- 小工程也有用一道止水条,但是双保险更靠谱

5. 相关规范条文

出自《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 第 5.1.6条 以及 5.8 节后浇带防水要求:

后浇带防水应符合:

  1. 后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其抗渗等级不得小于原结构

  2. 后浇带两侧混凝土浇筑前,应将表面清理干净,浇水湿润,再浇筑

  3. 后浇带部位防水材料应连续,增设附加层

总结正确施工步骤:

1. 底板做防水,后浇带位置先做 300mm宽附加层,再做整体防水层

2. 后浇带放 止水钢板   遇水膨胀止水条

3. 浇筑混凝土保护好防水层,不破坏

4. 后浇带浇筑完,接缝处再做一遍附加防水层,保证连续

这样做就符合规范,不会漏水。