查看: 5|回复: 1

【技术求助】室内给水管试压,压力和时长规范要求?

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
发表于 前天 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
新房装修水电改造,给水管安装完成后需要做试压测试。请问:





1. 室内给水管(PPR 管)试压压力应该是多少?一般说 0.8MPa 还是 1.0MPa?

2. 试压持续时间规范要求是多长?30 分钟还是 1 小时?

3. 压力降多少算合格?

4. 试压时需要注意什么(如关闭总阀、检查接头等)?

5. 是自己试压还是必须让水管厂家来人试压才给质保?



感谢专业人士解答!
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 昨天 16:17 | 显示全部楼层
楼主你好,PPR给水管试压,我根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 给你明确规范要求:

1. 试压压力应该是多少?0.8MPa还是1.0MPa?

规范要求:

- 给水管道试压压力应为工作压力的 1.5倍,且不得小于 0.6MPa

- 一般家庭进水压力是 0.3-0.4MPa,所以试压压力 0.8-1.0MPa 都对,推荐用 1.0MPa,更保险

2. 试压持续时间规范要求多长?30分钟还是1小时?

规范要求:

- 塑料管(PPR管就是塑料管材)试压,持续时间 不少于 1 小时

- 镀锌钢管、铸铁管是 10 分钟,PPR 要 1 小时

3. 压力降多少算合格?

规范要求:

- 1 小时后压力降不超过 0.05MPa,然后降到工作压力检查,所有接头不渗不漏就是合格

- 所以压力降 0.05MPa 以内就是合格,超过就是有漏水

4. 试压需要注意什么?

- 试压前要关闭进水总阀,关闭试压支管以后的阀门,只留试压管段

- 缓慢升压,升压时间不少于 15 分钟,不能一下子加满压

- 检查所有接头、阀门,看看有没有渗漏,有渗漏要修好重新试压

- 冬季施工温度低于 5℃ 要做好防冻,一般尽量不要冬天试压

5. 自己试压还是厂家来人试压才有质保?

- 一般装修水电工就会做试压,你自己看着就行,不一定需要厂家来

- 如果厂家说必须厂家试压才给质保,那就让厂家来人,一般也不额外收钱

- 试压合格了你拍照留证据,后期真出问题也好质保

总结正确试压流程:

1. 升压到 1.0MPa,稳压 1 小时

2. 检查压力降 ≤ 0.05MPa

3 降到工作压力 0.3-0.4MPa,检查所有接头不渗不漏

4. 合格签字留记录,完事

按照这个来就符合规范要求,不会有问题。