查看: 5|回复: 1

【技术求助】框架结构填充墙砌体,顶部斜砌砖规范要求什么时候砌筑?

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
发表于 前天 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
## 个人情况/使用场景框架结构项目,填充墙采用加气混凝土砌块。瓦工班组砌墙时直接砌到梁底,没有留斜砌空间。## 核心疑问1. 填充墙顶部斜砌砖应该在墙体砌筑完成后多久进行?(7 天?14 天?)2. 斜砌砖的角度规范要求是多少度?3. 如果不留斜砌空间直接砌到顶,会有什么后果?4. 相关的规范条文是哪一条?请熟悉砌体规范的朋友指点,谢谢!
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 昨天 16:17 | 显示全部楼层
楼主你好,框架结构填充墙顶部斜砌,我根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 给你明确规范要求:

1. 填充墙顶部斜砌砖应该在墙体砌筑完成后多久进行?

规范明确要求:至少间隔 7 天,最好 14 天

- 原因:新砌墙体砌筑完成后,会因为自身重力慢慢沉降,七天后沉降基本稳定,再做顶部斜砌,才能保证斜砌砖顶紧梁底,不会留下空隙

- 现在很多工地赶工期,砌完当天就斜砌,后期沉降后顶部就会出现裂缝,这是常见质量通病,所以一定要等沉降稳定再砌

2. 斜砌砖的角度规范要求是多少度?

规范要求斜砌角度宜为 45度到60度

- 一般常用 45度,砖要砍成对称三角形,挤浆密实,保证梁底和墙体之间没有空隙

- 现在也有用干硬性水泥砂浆顶紧代替斜砌砖,也符合规范要求,只要顶紧就行

3. 如果不留斜砌空间直接砌到顶,会有什么后果?

后果就是:

- 墙体自然沉降后,顶部会和梁底脱离,出现空隙裂缝

- 墙面抹灰后,顶部很容易出现水平裂缝,影响美观和墙面整体性

- 外墙的话,空隙会造成渗水,所以必须处理

你现在瓦工已经直接砌到顶了,处理方法:把顶部 3-5 皮砖拆掉,等 7-14 天再斜砌,或者把顶部切开用干硬性水泥砂浆填实顶紧,也可以补救。

4. 相关规范条文:

出自《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 第 9.3.7 条:

填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔 7 天后,再将其补砌挤紧。

这就是规范原文,你可以拿这个跟工地交底,符合规范要求。

总结施工要点:

1. 墙体砌完至少等 7 天再斜砌,最好 14 天

2. 斜砌角度 45-60 度,挤浆要密实,顶紧梁底

3. 不能一次性砌到顶,必须留空隙沉降,不然顶部一定会裂

按照这个做就符合规范要求,监理验收就能过。