查看: 6|回复: 1

【方案比选】卫生间防水用刚性还是柔性,墙面地面要不要区别对待?

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
发表于 前天 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
## 个人情况/使用场景

最近装修新房,建筑面积 118㎡,三室两厅两卫,坐标杭州。

## 核心疑问

1. 刚性防水和柔性防水有什么区别?

2. 墙面和地面要不要用不同类型的防水?

3. 卫生间防水要做几遍?

4. 闭水试验要做多久?

希望有经验的设计师或施工师傅给点建议,谢谢!
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 昨天 16:16 | 显示全部楼层
楼主你好,杭州潮湿地区三室两厅两卫,我结合装修经验给你逐一解答:

1. 刚性防水和柔性防水核心区别是什么?

| 对比项 | 刚性防水 | 柔性防水 |

|--------|---------|---------|

| 主要材料 | 水泥基渗透结晶、防水砂浆 | 聚氨酯、JS聚合物、沥青基 |

| 弹性 | 没有弹性,结构开裂就容易裂 | 有弹性,能适应微小开裂 |

| 附着力 | 好,直接和水泥基层结合 | 需要基层平整 |

| 耐穿刺性 | 好,贴砖不容易被刺破 | 差一点,好的柔性也没问题 |

| 施工难度 | 简单,工人都会做 | 要求高一点 |

简单说:刚性“硬”,柔性“弹”,核心区别就是能不能适应基层微小开裂。

2. 墙面和地面要区别用吗?正确做法是?

正确做法就是要区别对待:

▶ 地面:推荐用柔性防水

- 原因:地面容易受结构沉降、水管震动产生微小开裂,柔性有弹性,能适应这些变形,不容易漏

- 杭州属于南方沿海,有些地方会有轻微沉降,柔性更保险

▶ 墙面:推荐用刚性防水

- 原因:墙面没有大的变形,刚性防水硬度高,贴砖附着力更好,不容易掉砖

- 如果是淋浴区墙面,也可以用柔性,没问题,只要选好一点的产品,贴砖也不掉

▶ 特殊情况:

- 如果你家是新房,地基沉降还没稳定 → 地面墙面都用柔性更保险

- 如果你家是老房翻新,基层已经稳定 → 地面柔性墙面刚性,性价比最高

3. 卫生间防水要做几遍?

- 正常情况:横竖各一遍,总共两遍

- 第一遍横向刷,第二遍纵向刷,这样能保证全覆盖,没有漏刷

- 重点区域(淋浴区、地漏周边、管道根部):要多刷一遍,做加强处理

- 高度要求:

  - 淋浴区墙面:至少做到 1.8m 高,最好到顶

  - 非淋浴区墙面:至少做到 30cm 高,隔湿潮

  - 干区卫生间:墙面也建议做满 1m 以上,更保险

4. 闭水试验要做多久?正确做法?

- 规范要求:闭水试验至少 24 小时,推荐做 48-72 小时,更保险

- 正确做法:

  1. 防水做完干透了才能做闭水

  2. 把卫生间地漏堵住,放水深度 2-5cm,做好水位标记

  3. 等 48 小时后,看水位有没有下降,再去楼下看天花板有没有漏水渗水

  4. 合格了才能贴砖,不合格要重新刷防水再做闭水

给你杭州房子的最终建议:

- 地面:柔性防水,刷两遍,重点区域加强

- 墙面:刚性防水,刷两遍,淋浴区做到 1.8m 高

- 闭水试验做 48 小时,确认不漏水再贴砖

- 杭州潮湿,只要按这个做法做,基本上不会漏,省心十几年。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:pgive@qq.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备12029808号|川公网安备51010702000609号