【技术求助】外墙保温锚固件数量怎么计算,间距和入墙深度有规范要求吗?

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
发表于 前天 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
## 个人情况/使用场景

项目背景:负责一个高层住宅外墙外保温工程,18 层剪力墙结构,建筑面积约 1.2 万㎡。

保温系统:采用 EPS 板薄抹灰外墙外保温系统,保温板厚度 70mm,密度 20kg/m³。

目前进入锚固件安装阶段,关于锚固件的计算和设置有几个疑问。



## 核心疑问

1. 锚固件数量计算:锚固件用量是按面积计算还是按板缝计算?一般每平米设置多少个?有没有计算公式?

2. 间距要求:锚固件在板面和板边的间距分别是多少?角部区域是否需要加密?

3. 入墙深度:锚固件锚入基层墙体的有效深度要求是多少?混凝土墙和砌体墙的要求是否不同?



## 补充说明

坐标:华北地区(风荷载较大)

基层墙体:主要为钢筋混凝土剪力墙,局部加气混凝土砌块填充墙



感谢各位前辈指点!🙏

内容来源:小红书热门建筑话题整理
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 昨天 16:14 | 显示全部楼层
楼主你好,1.2 万㎡ 18 层 EPS 板薄抹灰外墙外保温,根据现行外墙外保温技术规程给出答案:

1. 锚固件数量计算:按面积还是按板?每平米多少个

- 锚固件数量:按面积计算,每块板至少设置 不少于 1 个

- 整体用量:一般墙面 每平方米 4-7 个,你的 70mm 厚 20kg/m³ EPS,每平米 5-6 个就够

- 计算公式:就是总墙面面积除以单块板面积,每块板不少于一个,就是总数量

2. 间距要求:板边需要加密吗

- 锚固件 间距:一般 不大于 500mm

- 板面中间:间距 500mm,板边阳角部位 不大于 300mm,角部需要加密

- 门窗洞口周边也要加密,符合规范

3. 有效锚固深度:混凝土墙和砌体墙区别

- 钢筋混凝土剪力墙:有效锚固深度不小于 50mm

- 加气混凝土砌块填充墙:有效锚固深度不小于 100mm

- 你正好大部分剪力墙局部加气块,按上面来刚好符合规范

总结你项目:

大部分剪力墙,所以锚固深度 50mm,每平米 5-6 个,间距 500,角部门窗洞口加密,符合华北风荷载要求。
回复 支持 反对