查看: 5|回复: 1

【技术求助】钢结构高强螺栓连接,扭矩系数检测频率是多少?

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
发表于 前天 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
## 个人情况/使用场景项目背景:负责一个钢结构厂房项目,单层门式刚架结构,跨度 30m,建筑面积约 8000㎡。主钢构件采用 Q355B 钢材,连接方式主要为 10.9 级大六角头高强螺栓。目前进入钢结构安装阶段,关于高强螺栓连接的扭矩系数检测有几个问题需要请教。## 核心疑问1. 扭矩系数复验的检测频率是多少?是按批次还是按数量?每批多少套?2. 检测项目除了扭矩系数,还需要检测哪些参数?(预拉力、硬度等)3. 扭矩系数合格范围是多少?如果检测不合格,如何处理?## 感谢语感谢各位前辈指导!## 来源标注素材来源:小红书建筑技术讨论
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 昨天 16:13 | 显示全部楼层
楼主你好,30m跨度门式刚架 10.9 级大六角高强螺栓,根据现行钢结构施工验收规范,给你明确要求:

1. 扭矩系数复验检测频率

- 规范要求:同一生产厂家、同一规格、同一批号,每批抽取 8 套 进行扭矩系数复验

- 按批检测,不是按个数,进场批号取样,所以按进场批次取样就行

2. 需要检测哪些参数

- 扭矩系数复验只检测扭矩系数,预拉力已经出厂检测合格,进场一般不用再检,硬度也不用,你只需要复验扭矩系数

3. 扭矩系数合格范围

- 对于 10.9 级高强螺栓,扭矩系数合格范围是 0.110 ~ 0.150,平均值在这个范围里合格

- 如果检测不合格,需要再抽取 8 套,如果第二次还不合格,整批复检不合格,厂家要更换

总结:你进场按批号取样,每批取 8 套测扭矩系数,合格范围 0.11-0.15,合格就可以施工,不合格就退场更换。