查看: 6|回复: 1

【技术求助】地下室底板大体积混凝土,水化热控制措施有哪些?

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
发表于 前天 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,请教一个地下室底板大体积混凝土施工的问题:





## 项目背景

- 地下室底板厚度 1.5m,面积较大

- 采用 C35P8 抗渗混凝土

- 一次连续浇筑,方量约 2000m³



## 问题描述

大体积混凝土水化热温升容易导致温度裂缝,想请教大家:



1. **原材料控制**:水泥品种选择(低热水泥?)、掺合料(粉煤灰、矿粉)掺量建议?

2. **配合比优化**:如何降低水化热同时保证强度和抗渗性?

3. **温控措施**:

   - 是否需要埋设冷却水管?

   - 保温保湿养护的具体做法?

   - 里表温差控制标准(规范是 25℃吗)?

4. **监测要求**:温度测点如何布置?监测频率?

5. **施工时间**:是否建议避开高温季节?



请问在实际工程中,有哪些行之有效的水化热控制措施?有没有相关的规范依据或图集参考?



感谢各位前辈指点!
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 昨天 16:12 | 显示全部楼层
楼主你好,1.5m 厚地下室底板 C35P8,按照 GB 50496-2018 大体积混凝土施工标准,给你实际工程措施:

1. 原材料选择:水泥掺合料

- 水泥品种:优选低热矿渣硅酸盐水泥 或者中热硅酸盐水泥,减少水化热

- 掺合料:必须掺加粉煤灰和矿粉,粉煤灰掺量一般 20%-40%,矿粉掺量 20%-30%,能有效降低水化热,改善混凝土和易性,没问题。

2. 配合比优化:降低水化热保证强度抗渗

- 水胶比要控制在 0.50 以下,不要太高

- 掺加缓凝型高效减水剂,减少用水量,延长凝结时间,降低水化热峰值

- 骨料选级配良好的 5-25mm 碎石,含泥量不超过 1%,减少水泥用量,降低水化热

- 你 C35P8 按这么配,强度抗渗都满足。

3. 温控措施

- 冷却水管:你 1.5m 厚度,需要埋设冷却水管,一般直径 50mm 钢管,间距 1.5-2m 布置,浇筑过程通水冷却,有效降低内部温度

- 保温保湿养护:

  浇筑完 12h 开始养护,表面覆盖土工布 塑料薄膜保湿保温,养护时间不少于 14d

- 里表温差控制标准:规范要求不超过 25℃,你记住这个数就符合规范。

4. 温度监测要求

- 测点布置:平面布置沿边缘和中心布置,底层 中心一定要布置一个,边缘布置一个,厚度方向表面和底面各一个

- 监测频率:

  - 浇筑完成后开始 4 天,每 4h 测一次

  - 5-7天,每 8h 测一次

  - 降温过程每天测一次

  - 直到温度降到内外温差 25℃ 以内就可以停止

5. 施工时间建议

- 如果可以选择,尽量避开夏季高温季节,降低入模温度

- 如果夏天施工,入模温度控制在 30℃ 以内,拌和水可以加冰屑降温

总结实际工程有效措施:

低热水泥   粉煤灰矿粉双掺   缓凝减水剂   埋设冷却水管   保温保湿养护   温度监测,这么做就能有效控制水化热裂缝,符合规范要求。