各位前辈好,请教一个钢筋直螺纹套筒连接的问题:



项目背景:负责一个高层住宅项目,33 层剪力墙结构,钢筋连接主要采用直螺纹套筒机械连接。



核心疑问:

1. 直螺纹套筒连接后,外露丝扣长度规范要求是多少?

2. 现场检验时,如何快速判断丝扣加工质量是否合格?

3. 扭矩扳手检查的扭矩值标准是多少?

4. 现场取样做拉伸试验的频次要求?

5. 如果发现外露丝扣超标,有哪些处理方法?



参考规范:JGJ 107《钢筋机械连接技术规程》



感谢各位前辈指点!



---

素材来源:知乎建筑结构话题 + 筑龙网施工技术资料 + 国家标准 JGJ 107
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 昨天 16:12 | 显示全部楼层
楼主你好,根据现行 JGJ 107-2016 标准,给你明确规范要求:

1. 外露丝扣长度规范要求

- 标准型直螺纹连接:外露丝扣长度不超过2扣,也就是 2~3p 螺距,一般 10~20mm

- 所以规范要求就是:外露丝扣不得超过 2 扣

2. 怎么快速判断丝扣加工质量合格

- 用套筒试拧:钢筋丝头应该能[n color=#008000]徒手拧进 2/3 以上长度,太紧太松都不好

- 目测检查:丝牙完整没有破损,加工长度符合套筒长度要求

- 用量规检验:加工好的丝头能全部卡进量规合格区,就是合格

3. 扭矩值检查标准

不同钢筋直径扭矩值标准:

- 16mm:100 N·m

- 18-20mm:180 N·m

- 22-25mm:260 N·m

- 28-32mm:360 N·m

- 36-40mm:500 N·m

- 拧紧后要在钢筋上做标记,检查有没有松动

4. 拉伸取样频次要求

- 同一规格、同一施工条件、同一批原材料,每500 个接头取一组(3 根)试验

- 房屋建筑每一楼层同一规格不得少于一组取样

- 连续检验 10 批合格,可以放宽到 1000 个取一组

5. 外露丝扣超标的处理方法

- 如果只超了一点点(1~2mm),不影响接头强度,可以不用处理,记录就行

- 如果超标多,说明钢筋下料长度错了,必须 切掉重新加工丝扣,重新连接

- 绝对不能将就,不合格接头必须返工

总结:记住核心要求,外露丝≤2扣,扭矩按直径来,500个取一组,不合格返工就没问题。