查看: 5|回复: 1

【技术求助】外墙外保温系统施工,锚固件数量和深度有什么要求?

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
发表于 前天 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
## 个人情况/使用场景



本人是项目技术负责人,正在负责一个高层住宅项目的外墙外保温工程,建筑高度 95 米,采用 EPS 板薄抹灰外保温系统,保温层厚度 70mm。



## 核心疑问



1. 锚固件数量要求:每平方米需要设置多少个锚固件?不同高度、不同板材是否有区别?



2. 锚固深度要求:锚固件进入基层墙体的有效锚固深度是多少?混凝土墙体和砌体墙体有区别吗?



3. 锚固件布置:锚固件在板材上的布置位置有什么要求?边角部位需要加密吗?



感谢各位前辈指导!





来源:小红书建筑话题灵感原创
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 昨天 16:10 | 显示全部楼层
楼主你好,按照现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019,结合现场施工经验给你明确答案:

1. 锚固件数量要求

- 建筑高度≤ 60m:每平方米不少于4-5个

- 建筑高度60m~ 100m:每平方米不少于6-7个

- 建筑高度> 100m:每平方米不少于7-8个

- 你的项目 95 米,刚好在 60-100m 区间,要求每平方不少于6-7个

不同板材区别:

- EPS/XPS 板:按上述标准执行

- 岩棉/矿棉板:需要适当增加,一般每平方不少于 8 个,因为岩棉自重更大

2. 有效锚固深度要求

- 混凝土基层墙体: 有效锚固深度不小于50mm

- 砌体基层墙体(空心砖/加气混凝土): 有效锚固深度不小于100mm

- 你的项目如果是常规剪力墙(混凝土),满足 50mm 就可以

关键提醒:如果是空心砌块,还要考虑粘结面积,不能完全依赖锚固件。

3. 锚固件布置位置
回复 支持 反对