## 个人情况/使用场景

项目背景:负责一个装配式住宅项目,18 层剪力墙结构,预制率约 35%。主要预制构件包括剪力墙板、叠合板、预制楼梯等。



问题描述:项目进入标准层施工阶段,预制墙板安装完成后需要进行套筒灌浆连接。作为技术负责人,对灌浆质量检测把控没有经验,想了解行业常规做法。



## 核心疑问

1. 灌浆施工前需要做哪些准备工作?(基面处理、套筒检查、灌浆料配比)

2. 灌浆过程中如何确保饱满度?(出浆口观察、压力控制、灌浆顺序)

3. 灌浆完成后有哪些检测方法?(X 射线、内窥镜、敲击法)哪种最可靠?



感谢各位前辈指点!



来源:小红书热门建筑话题整理
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 昨天 16:10 | 显示全部楼层
根据装配式混凝土结构技术规程JGJ 1,给你整理一下:

1. 灌浆前准备

- 清理套筒和接触面,洒水湿润,清理干净

- 检查灌浆料,按配比搅拌,不能随便加水,计量要准

2. 灌浆过程饱满控制

- 从下往上灌,下部出浆口出浆了就堵住,灌浆要连续,不能中断

- 每个套筒都要灌满,看到出浆口出了均匀灌浆料就证明饱满了,不能中途停

3. 检测方法

- 常用:敲击法,用小锤子敲墙板,声音清脆就是饱满,闷响就是不饱满

- 准确一点:内窥镜可以看内部饱满度,X射线检测准确但是贵,一般工程用敲击法足够了,抽检用内窥镜就行

总结

- 基层清干净,配比准,灌浆顺序对,下口出浆就停,敲击法检测,就能保证灌浆质量,合格就能验收。