现场混凝土回弹检测强度低于设计值。请问:



1. 回弹强度偏低的原因有哪些?

2. 需要钻芯复检吗?什么情况下必须复检?

3. 如果确实强度不足,有哪些加固方案?

4. 处理流程和规范依据?
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 昨天 16:10 | 显示全部楼层
根据《混凝土强度检验评定标准》GB 50107,给你整理处理流程:

1. 回弹强度偏低原因

- 回弹操作不对,碳化深度太大,

- 混凝土龄期不够就回弹,

- 混凝土实际强度确实不够,养护不到位

2. 需要钻芯复检吗

- 如果回弹强度低于设计强度  检测肯定要钻芯复检,回弹只是参考,钻芯结果才是最终判定

- 如果回弹刚好接近设计,碳化深度不大,其实强度一般没问题,偏差不大不用复检

3. 强度不足怎么加固

- 如果偏差一点点,不影响结构安全,可以设计复核一下,一般就能过

- 如果确实不够,常用方法:增大截面加固,外包粘钢加固,找设计出方案

总结

回弹不合格先钻芯复检,真不合格了找设计出加固方案,按方案加固就行。