查看: 5|回复: 1

【技术求助】钢结构防火涂料施工,厚度要求是多少?

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
发表于 前天 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,请教一个钢结构防火涂料施工的问题:

钢结构防火涂料的厚度要求,想请教大家:

1. 不同耐火等级(1h、1.5h、2h、3h)对应的涂层厚度是多少?

2. 厚型、薄型、超薄型防火涂料的厚度要求有什么区别?

3. 涂层厚度如何检测验收?有什么规范要求?

4. 涂层厚度不足时,如何补涂处理?

5. 防火涂料施工遍数和每遍厚度有什么要求?

请问有钢结构防火涂料施工经验的前辈可以分享一下吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1578

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 昨天 16:10 | 显示全部楼层
根据《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24,给你整理清楚:

1. 厚度对应耐火极限

- 非膨胀型(厚型):

  - 耐火极限 1.0h → 厚度 ≥ 25mm

  - 耐火极限 1.5h → 厚度 ≥ 30mm

  - 耐火极限 2.0h → 厚度 ≥ 40mm

  - 耐火极限 2.5h → 厚度 ≥ 50mm

  - 耐火极限 3.0h → 厚度 ≥ 60mm

- 膨胀型(薄型/超薄型):

  - 耐火极限 1.0h → 厚度 ≥ 5mm

  - 耐火极限 1.5h → 厚度 ≥ 15mm

2. 检测验收

- 用涂层测厚仪检测,合格标准:80%以上测点厚度达到设计要求,最小厚度不小于设计厚度 85%,就是合格

- 不合格需要补涂,补完重新检测

3. 施工遍数

- 厚型:分 3~5 遍施工,每遍 5~10mm,不能一遍涂太厚,容易开裂

- 薄型:分 2~3 遍施工,每遍 2~5mm,干透才能涂下一遍

按这个来,厚度肯定符合要求,验收能过。