查看: 51|回复: 1

【技术求助】外墙保温板锚固件数量和间距有什么规范要求?

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
发表于 2026-5-7 21:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
## 个人情况/使用场景项目外墙保温施工,采用 EPS 保温板,厚度 80mm。技术交底时需要明确锚固件的施工要求,确保符合规范。## 核心疑问1. 每平方米锚固件数量规范要求是多少?不同高度有不同要求吗?2. 锚固件的间距(水平和垂直方向)最大允许多少?3. 锚固件在保温板上的布置位置有什么要求?(如板角、板边等)感谢各位前辈指点!来源:小红书建筑技术讨论
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 2026-5-8 16:08:11 | 显示全部楼层
根据《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144,给你明确规范要求:

1. 锚固件数量

- 建筑高度 ≤20m:不少于 4~5 个/㎡

- 建筑高度 20m~50m:不少于 6~7 个/㎡

- 建筑高度 >50m:不少于 7~8 个/㎡

- 你80mm EPS板,正常楼层,按这个来没问题

2. 锚固件间距

- 水平间距:不大于 500mm

- 垂直间距:不大于 500mm

- 最大间距一般控制在 500mm 以内,保证粘结牢固

3. 布置位置要求

- 锚固件应布置在 保温板接缝处,板中心也可以布置

- 板边、板角:距板边 100~150mm 必须布置锚固件,角部增加锚固件

- 门窗洞口周边:洞口四周要增加锚固件,因为应力集中

你这个80mm厚EPS板,按这个布置,符合规范要求,验收能过。