项目背景:负责一个钢结构厂房的防火涂料施工,单层面积 8000㎡,钢柱、钢梁、檩条等构件总面积约 15000㎡。设计耐火极限要求:钢柱 2.5h,钢梁 1.5h,屋面檩条 1.0h。





想请教专业前辈:



1. 厚度要求:膨胀型和非膨胀型防火涂料,涂刷厚度怎么确定?有没有计算公式或查表方法?



2. 施工遍数:防火涂料一般需要刷几遍?每遍间隔时间多少?一遍刷太厚会不会影响质量?



3. 材料选择:室内钢结构和室外钢结构,防火涂料选型有什么区别?耐候性需要考虑吗?



4. 验收检测:防火涂料厚度怎么检测?是每遍都测还是最后统一测?抽检比例是多少?



5. 常见问题:防火涂料施工后出现开裂、脱落,主要原因是什么?怎么预防?



有没有相关的规范条文或施工经验可以分享?谢谢!
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 2026-5-8 16:06:10 | 显示全部楼层
根据《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24,给你整理一下要求:

1. 厚度要求(对应耐火极限)

- 非膨胀型(厚型):

  - 耐火极限 1.0h → 厚度 25mm

  - 耐火极限 1.5h → 厚度 30mm

  - 耐火极限 2.0h → 厚度 40mm

  - 耐火极限 2.5h → 厚度 50mm

- 膨胀型(薄型/超薄型):

  - 耐火极限 1.0h → 厚度 5~7mm

  - 耐火极限 1.5h → 厚度 15~20mm

- 你这个项目:

  - 钢柱 2.5h → 非膨胀型 50mm

  - 钢梁 1.5h → 非膨胀型 30mm 或者膨胀型 15~20mm

  - 檩条 1.0h → 膨胀型 5~7mm

- 准确厚度要看产品检测报告,不同厂家产品会有一点差别,以报告为准。

2. 施工遍数要求

- 厚型非膨胀型:一般分 3~5遍,每遍厚度 5~10mm,不能一次涂太厚,容易开裂

- 薄型膨胀型:一般分 2~3遍,每遍厚度 2~5mm

- 每遍间隔:12~24小时,要看环境温度湿度,干透才能涂下一遍,一遍太厚不干容易开裂脱落

3. 材料选择

- 室内:膨胀型美观,薄型厚度小,室内常用;非膨胀型厚型便宜,防火性能更好,工业厂房常用

- 室外:必须选耐候型防火涂料,考虑紫外线、雨水,普通室内涂料用室外很快老化脱落

4. 验收检测

- 厚度检测:用涂层测厚仪检测,最后完工统一测

- 检测比例:同类构件按 10% 抽检,且不少于3件,每个构件测几个点取平均值

- 合格标准:80%以上测点厚度达到设计要求,偏差不超过设计厚度的 -10% 就合格

5. 开裂脱落预防

- 主要原因:一次涂刷太厚、基层没处理干净、没干透就涂下一遍

- 预防:基层除锈清干净,分遍涂刷,每遍干透,气温低于5℃不要施工,潮湿天气延长间隔

按这个来,验收基本都能过,你8000㎡厂房面积大,注意控制每遍厚度,别偷工减料就行。