查看: 24|回复: 2

【技术求助】砌体工程构造柱设置规范是什么?

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
发表于 2026-5-7 21:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
砌体结构中构造柱的设置有什么规范要求?构造柱的间距、截面尺寸、配筋有什么规定?墙体长度超过多少需要设置构造柱?转角处、交接处是否必须设置?有没有相关的规范条文可以参考?
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 2026-5-8 16:04:19 | 显示全部楼层
根据《砌体结构设计规范》GB 50003-2011,构造柱设置要求:

1. 设置位置

• 墙体转角处、纵横墙交接处必须设置

• 楼梯间四角、电梯井四角必须设置

• 墙长超过5m或层高2倍时,中间应设置

• 洞口宽度大于2m时,洞口两侧应设置

2. 间距要求

• 抗震设防烈度6-7度时不宜大于2.8m

• 8度时不宜大于2.4m

• 非抗震设计不宜大于4m

3. 截面尺寸

• 最小截面:240mm × 180mm

• 墙厚240时可做240×240

• 墙厚370时可做240×370

4. 配筋要求

• 纵向钢筋:4φ12,箍筋φ6@200-250

• 抗震设计箍筋间距不大于200mm

• 纵筋锚入上下层混凝土构件内长度不小于35d

5. 施工要求

• 先砌墙后浇柱,马牙槎先退后进

• 每隔500mm设2φ6拉结筋,每边伸入墙内不小于1m
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 2026-5-8 16:04:24 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:pgive@qq.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备12029808号|川公网安备51010702000609号