负责一个项目的后浇带施工。请问:





1. 沉降后浇带和收缩后浇带的浇筑时间分别是多少?

2. 后浇带钢筋需要断开吗?

3. 混凝土强度等级有什么要求?

4. 防水节点怎么处理?
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 2026-5-8 16:03:53 | 显示全部楼层
逐个回答规范要求:

一、浇筑时间

1. 收缩后浇带

- 一般在后浇带两侧混凝土浇筑完成后至少两个月,再浇筑后浇带

2. 沉降后浇带

- 要等到主体结构封顶,沉降基本稳定后再浇筑,一般至少主体封顶后两个月

二、钢筋是否需要断开

- 设计一般要求不断开,钢筋贯通,不需要断开,直接一次配好

- 老规范要求断开,现在规范都是贯通,不需要断开

三、混凝土强度要求

- 后浇带混凝土强度等级要比两侧混凝土提高一级,一般要加膨胀剂,防止收缩开裂

- 最少比两侧高5MPa,比如两侧C30,后浇带用C35

四、防水节点处理

- 底板后浇带必须做附加防水层,一般在垫层做附加防水层,和底板防水层连起来

- 侧壁后浇带防水也要做附加层

- 浇筑完后,后浇带表面要做防水处理,和侧墙防水层连起来

按这些做,满足规范要求,验收没问题。