查看: 27|回复: 1

【问答求助】老房改造电路全部换新,需要重新开槽布线吗?

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
发表于 2026-5-7 21:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
90 年代老房改造,原电路是铝线,准备全部换成铜线。



房屋情况:建筑面积 75㎡,两室一厅



请问:



1. 原电路是暗敷,必须开槽重新布线吗?

2. 能否利用原线管穿新线?成功率多少?

3. 明装线槽方案可行吗?影响美观吗?

4. 电路改造大概需要多少预算?

5. 是否需要全部更换强弱电箱?



预算有限,希望安全可靠又经济,求前辈建议!
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 2026-5-8 16:01:46 | 显示全部楼层
90年代老房铝线换铜线,我给你实用建议:

1. 能否利用原线管穿新线?

- 如果原线管是PVC管,管路通畅,完全可以抽铝线换铜线,成功率80%以上,不用重新开槽

- 如果原线管是镀锌钢管,弯头多不好抽,成功率低一点

- 抽之前先试试,能抽就抽,省了开槽钱,省时间

2. 抽不了怎么办?

- 抽不了只能重新开槽,墙面开槽抹灰补回去,看不出

- 明装线槽可行,价格便宜,但确实影响美观,预算有限可以走顶,柜子挡住也还行

3. 预算参考

- 你75㎡两室一厅,全部换新大概8000-15000元,看品牌,抽线成功省钱,重新开槽贵一点

4. 强弱电箱要不要换?

- 原来的铝线箱锈了开关旧了,建议全部换掉,也没多少钱,一步到位安全

- 入户总开关建议换到63A,分路清晰

总结建议

先找电工试试抽线,能抽就抽,省开槽钱,安全也没问题,预算有限这样最经济;抽不动再开槽,全换也放心。