查看: 24|回复: 1

【技术求助】地下室防水施工,卷材搭接宽度规范要求是多少?

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
发表于 2026-5-7 21:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,请教地下室防水施工的问题:使用 SBS 改性沥青防水卷材时,长边和短边的搭接宽度规范要求分别是多少?另外,双层卷材铺设时,上下层接缝是否需要错开?错开距离有什么要求?现场施工时还有哪些需要注意的关键点?谢谢各位前辈指导!
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 2026-5-8 16:00:06 | 显示全部楼层
按《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008,我直接给你答案:

1. 搭接宽度要求(SBS改性沥青防水卷材)

- 长边搭接宽度:≥100mm

- 短边搭接宽度:≥100mm

SBS卷材长短边要求一样,记住10cm就够了。如果是采用热熔法施工,搭接宽度可以减少10mm,不小于90mm。

2. 双层卷材接缝错开要求

- 上下两层卷材严禁垂直铺贴

- 上下层相邻两幅卷材的接缝必须错开,错开距离不小于1/3幅宽

- 相邻两幅卷材短边搭接缝错开不小于500mm

3. 现场施工关键注意点

- 基层必须干燥,含水率不大于9%才能铺卷材

- 冷粘法施工时胶粘剂要涂刷均匀,不露底不堆积

- 热熔法施工时要注意加热均匀,防止烧穿卷材

- 底板垫层上铺贴卷材防水,建议采用空铺法

- 搭接缝必须采用热熔封边,溢出沥青趁热刮平

记住这些,验收基本不会有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:pgive@qq.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备12029808号|川公网安备51010702000609号

在本版发帖
关注公众号
返回顶部