## 个人情况/使用场景

坐标哈尔滨,负责一个住宅项目的混凝土冬季施工,建筑面积 8 万㎡,6 栋 30 层高层。项目 11 月 - 次年 2 月期间施工,室外温度 -10℃到 -25℃。采用商品混凝土,泵送施工。目前进行到第 15 层,需要严格控制混凝土入模温度和养护温度。

## 核心疑问

1. 混凝土入模温度最低要求是多少?规范怎么规定的?

2. 原材料(水、砂、石)需要加热吗?加热温度怎么控制?

3. 养护期间温度监测频率是多少?测点怎么布置?

4. 采用什么保温措施比较经济有效(棉被、草帘、暖棚)?

5. 临界强度达到多少可以停止保温养护?

6. 同条件试块留置组数有什么要求?

## 补充说明

- 混凝土强度等级:C30-C50

- 施工部位:剪力墙、柱、梁板

- 工期要求:冬季不停工,正常推进

请各位有冬季施工经验的大神指点,谢谢!
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 2026-5-8 15:59:29 | 显示全部楼层
这个问题很有代表性,哈尔滨这个温度属于严寒地区冬季施工,我结合规范和现场经验逐一回答:

1. 混凝土入模温度最低要求

根据《建筑工程冬季施工规程》JGJ/T 104-2011 规定:

- 室外最低气温在-10℃~-25℃时,混凝土入模温度不应低于5℃

- 如果你方采用加热养护,入模温度也不宜高于30℃

考虑到哈尔滨这个环境,建议你方实际控制在8-10℃入模,留点余量,避免运输过程温降过大掉到5℃以下。

2. 原材料加热问题

- 必须加热:-10℃以下必须加热,一般优先加热水(水的比热大,加热方便经济)

- 温度控制(JGJ/T 104-2011):

  - 水加热温度不宜超过80℃

  - 砂石加热温度不宜超过60℃

  - 当骨料不加热时,水可加热到100℃,但80℃以上要注意改变投料顺序(先投水和骨料,最后投水泥)

- 你的情况:室外-25℃,建议水温60-70℃,骨料若有冻块必须加热到不低于5℃,否则出机温度保不住。

3. 温度监测频率和测点布置

- 监测频率:

  - 浇筑后初期(升温阶段):每4小时测一次

  - 到达设计强度后:每8小时测一次

  - 环境温度:每天至少测3次(早中晚)

- 测点布置:

  - 测温点应布置在温度变化大、易散热的位置:构件截面较小部位、迎风面、边角部位

  - 剪力墙结构:每层不少于4个测点,墙中一个,边角各一个,梁板跨中一个

  - 测温要测:混凝土温度、环境温度、保温层表面温度

4. 保温措施经济性对比

| 措施 | 造价 | 效果 | 适用场景 |

|------|------|------|----------|

| 棉被 塑料薄膜 | 中等可周转 | 好 | 剪力墙、柱侧面覆盖,推荐 |

| 草帘 | 最便宜 | 一般,吸水率高 | 地下室顶板大面积覆盖可考虑 |

| 暖棚法 | 最贵 | 最好 | 你这是高层主体,搭暖棚不现实,排除 |

推荐方案:剪力墙柱拆模后立即挂棉被包裹,梁板覆盖一层塑料薄膜 一层棉被。保温层厚度根据计算确定,一般-25℃下棉被厚度5-8cm足够。

5. 临界强度要求

根据规范,冬季施工混凝土达到受冻临界强度方可停止养护:

- 采用硅酸盐水泥配制的混凝土,不低于设计强度的30%

- 你的项目C30-C50,对应的临界强度:C30→9MPa,C50→15MPa

- 停止保温前一定要同条件试块试压达到这个值,否则严禁提前撤保温!

6. 同条件试块留置

冬季施工试块留置比常温多:

- 除了正常标养试块外,必须留置不少于2组同条件养护试块

  - 一组用于检验受冻临界强度(确定何时可停保温)

  - 另一组用于检验转正温后28天强度

- 如果是多个强度等级,每个等级都要留

- 你的项目分层施工,建议每栋每层留置一组用于临界强度检验,保险一点。

总结建议:哈尔滨这个温度属于严寒地区冬季施工,核心就是抓入模温度,做好原材料加热和运输保温,养护期严格测温,等临界强度到了再撤保温,问题不大。

祝顺利!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 2026-5-8 15:59:35 | 显示全部楼层
这个问题很有代表性,哈尔滨这个温度属于严寒地区冬季施工,我结合规范和现场经验逐一回答:

1. 混凝土入模温度最低要求

根据《建筑工程冬季施工规程》JGJ/T 104-2011 规定:

室外最低气温在-10℃~-25℃时,混凝土入模温度不应低于5℃

如果你方采用加热养护,入模温度也不宜高于30℃

考虑到哈尔滨这个环境,建议你方实际控制在8-10℃入模,留点余量,避免运输过程温降过大掉到5℃以下。

2. 原材料加热问题

必须加热:-10℃以下必须加热,一般优先加热水(水的比热大,加热方便经济)

温度控制(JGJ/T 104-2011):

  - 水加热温度不宜超过80℃

  - 砂石加热温度不宜超过60℃

  - 当骨料不加热时,水可加热到100℃,但80℃以上要注意改变投料顺序(先投水和骨料,最后投水泥)

你的情况:室外-25℃,建议水温60-70℃,骨料若有冻块必须加热到不低于5℃,否则出机温度保不住。

棉被 塑料薄膜:造价中等可周转,保温效果好 → 适合剪力墙、柱侧面覆盖,推荐

草帘:价格最便宜,保温效果一般,吸水率高 → 地下室顶板大面积覆盖可考虑

暖棚法:造价最贵,保温效果最好 → 你这是高层主体施工,搭暖棚不经济不现实,不推荐

推荐方案:剪力墙柱拆模后立即挂棉被包裹,梁板覆盖一层塑料薄膜 一层棉被。保温层厚度根据计算确定,一般-25℃下棉被厚度5-8cm足够。

5. 临界强度要求

根据规范,冬季施工混凝土达到受冻临界强度方可停止养护:

采用硅酸盐水泥配制的混凝土,不低于设计强度的30%

你的项目C30-C50,对应的临界强度:C30→9MPa,C50→15MPa

停止保温前一定要同条件试块试压达到这个值,否则严禁提前撤保温!

6. 同条件试块留置

冬季施工试块留置比常温多:

除了正常标养试块外,必须留置不少于2组同条件养护试块

  - 一组用于检验受冻临界强度(确定何时可停保温)

  - 另一组用于检验转正温后28天强度

如果是多个强度等级,每个等级都要留

你的项目分层施工,建议每栋每层留置一组用于临界强度检验,保险一点。

总结建议:哈尔滨这个温度属于严寒地区冬季施工,核心就是抓入模温度,做好原材料加热和运输保温,养护期严格测温,等临界强度到了再撤保温,问题不大。