查看: 18|回复: 1

【技术求助】钢筋直螺纹套筒连接的质量检查要点是什么?

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
发表于 2026-5-7 21:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
负责一个高层项目的钢筋工程,直螺纹套筒连接质量如何把控?请问:

1. 套筒连接的外观检查标准是什么?

2. 力矩扳手检查的扭矩值怎么确定?

3. 需要取样做拉伸试验吗?比例多少?

4. 常见不合格情况有哪些?
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 2026-5-8 15:59:00 | 显示全部楼层
根据《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107,明确回答:

### 1. 外观检查标准:

- 钢筋接头端头距套筒中心不能超过 **10mm**

- 外露丝扣不超过 **2 个完整丝扣**

- 套筒不能有裂纹,表面不能有严重锈蚀和损坏

- 钢筋和套筒轴线要对中,不能歪得太明显

### 2. 扭矩值确定:

扭矩值根据钢筋直径来:

- 16mm → 100 N·m

- 20mm → 200 N·m

- 25mm → 260 N·m

- 28mm → 300 N·m

- 32mm → 360 N·m

- 36mm → 420 N·m

- 40mm → 480 N·m

施工时候按这个表扭紧,工人不能凭手感。

### 3. 拉伸试验取样:

- 需要取样,**每 500 个接头为一个检验批**,每批切 3 根试件做拉伸试验

- 屈服强度、抗拉强度满足设计要求就算合格

- 合格率不合格要加倍取样,还是不合格就整个批不合格,全部返工

### 4. 常见不合格情况:

- 丝扣加工长度不对,拧不到位

- 扭矩不够,接头松动

- 套筒质量差,有裂纹

- 钢筋错孔,轴线不对中,歪了

### 总结:

外观看外露丝扣,扭矩按直径卡死,该取样就取样,这样质量就能把控住,高层项目钢筋连接不会出问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:pgive@qq.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备12029808号|川公网安备51010702000609号

在本版发帖
关注公众号
返回顶部