查看: 26|回复: 1

【技术求助】建筑消防疏散楼梯宽度计算

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
发表于 2026-5-7 21:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
## 个人情况/使用场景

我在做一个商业综合体的消防设计审查,建筑高度 98 米,地上 24 层,每层建筑面积约 3500㎡。需要核算疏散楼梯宽度是否满足规范要求。



## 核心疑问

1. 高层公共建筑疏散楼梯总宽度如何计算?是按人数还是按建筑面积?

2. 疏散楼梯的净宽度要求是多少?单跑楼梯和双跑楼梯有区别吗?

3. 剪刀楼梯间能否算作两个安全出口?宽度如何计算?

4. 首层疏散外门宽度与楼梯宽度如何匹配?



## 已了解信息

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018 年版)

- 高层公共建筑疏散楼梯应采用防烟楼梯间

- 疏散楼梯净宽度不应小于 1.1m



感谢有消防设计经验的朋友分享计算方法和注意事项!



---

素材来源:小红书建筑技术讨论
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1669

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 2026-5-8 15:55:56 | 显示全部楼层
根据 GB 50016-2014(2018版)规范,给你明确回答一下:

### 1. 疏散楼梯总宽度计算:

- 按 **疏散人数 × 百人宽度指标** 计算

- 高层公共建筑(一类)百人宽度指标是 **1.0m/百人**

- 疏散人数 = 建筑面积 × 人员密度

- 商业综合体人员密度:营业厅 area ≤ 2000㎡ 时 0.5 人/㎡;2000-10000㎡ 时 0.43 人/㎡;>10000㎡ 时 0.39 人/㎡

你的情况每层 3500㎡,按 0.43 算就是 3500 × 0.43 = 1505 人,总宽度需要 1505 ÷ 100 × 1.0 = 15.05m。

### 2. 疏散楼梯净宽度要求:

- 高层公共建筑疏散楼梯净宽度 **不应小于 1.1m**

- 首层疏散外门净宽度 **不应小于 1.2m**

- 单跑和双跑净宽度要求一样,只要满足总宽度就行,单跑楼梯转弯半径要满足疏散要求

- 如果是剪刀楼梯,每个梯段净宽度 **不应小于 1.1m**

### 3. 剪刀楼梯间:

- 满足规范要求可以算作 **两个安全出口**

- 两个梯段要分开,采用耐火极限不低于 1h 的隔墙分开

- 总宽度就是两个梯段宽度相加,每个梯段都要满足不小于 1.1m

### 4. 首层疏散外门宽度匹配:

- 首层疏散外门总宽度 **不应小于** 疏散楼梯总宽度

- 每个外门最小净宽度不小于 1.2m

- 多个楼梯间对应多个外门,每个外门宽度不小于该楼梯段宽度

### 你的项目(98m,一类高层公共建筑):

- 楼梯必须是防烟楼梯间,满足净宽度 ≥1.1m/梯段

- 总宽度按上面方法计算,保证每层都满足

- 首层外门总宽度不小于楼梯总宽度,最小1.2m/门

希望对你审查有帮助!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:pgive@qq.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备12029808号|川公网安备51010702000609号

在本版发帖
关注公众号
返回顶部