查看: 5|回复: 1

【问答求助】钢结构厂房防火涂料,薄型还是厚型更好?

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

1602

主题

版主

PGB
50 个
发表于 前天 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
## 个人情况/使用场景

新建钢结构厂房,建筑面积 5000 平米,单层,檐口高度 12 米。设计院要求防火涂料耐火极限 2.5 小时,在纠结用薄型还是厚型防火涂料。

## 核心疑问

1. 薄型和厚型防火涂料的主要区别是什么,各自的优缺点?

2. 耐火极限 2.5 小时的要求,两种涂料都能满足吗,用量和造价差距大吗?

3. 厂房内部有行车,振动较大,哪种涂料附着力更好,不容易脱落?

4. 后期维护方面,哪种涂料更容易检查和修补?

5. 消防验收时,两种涂料的验收标准有区别吗?
回复

使用道具 举报

0

粉丝

0

关注

1602

主题

版主

PGB
50 个
 楼主| 发表于 昨天 15:29 | 显示全部楼层
5000平单层12米钢结构厂房,2.5小时耐火极限,对比薄型vs厚型防火涂料:

## 1. 主要区别

|  | 薄型(膨胀型) | 厚型(非膨胀型) |

|------|--------------|----------------|

| 厚度 | 3-7mm | 15-50mm |

| 外观 | 平整美观 | 粗糙不平整 |

| 重量 | 轻 | 重 |

| 膨胀发泡 | 受热膨胀发泡隔热 | 本身不膨胀,靠厚度隔热 |

## 2. 耐火极限2.5小时能不能满足,造价差距

- 薄型:最厚做到2.5小时没问题,价格大概 **30-60元/㎡**(按涂刷面积)

- 厚型:也能满足,价格大概 **20-40元/㎡**,厚型更便宜一点,但是总用量大,总造价差不多

## 3. 有行车振动,哪种附着力好

- 薄型膨胀型防火涂料,附着力更好,振动不容易脱落

- 厚型比较脆,振动大了容易开裂脱落,所以有行车选薄型

## 4. 后期维护检查

- 薄型:表面平整,开裂脱落一眼就能看出来,修补方便

- 厚型:本来就粗糙,不好检查,修补也麻烦

## 5. 消防验收区别

两种都符合国家标准,验收标准一样,只要厚度够,检测合格都能过,没有区别。

## 总结你的情况:

5000平单层厂房,有行车,选**薄型膨胀型防火涂料**,满足2.5小时耐火极限,附着力好,不容易脱落,方便维护,验收没问题。

---