一、各省市审图机构设置

自2019年施工图审查改革以来,各省市审图要求差异较大,以下为2024年现状汇总:

省份/城市审图机构审查范围审查要点特殊要求
北京北京市建设工程施工图审查有限公司房建/市政/岩土消防/人防/节能/结构安全绿建三星须专项审查
上海上海建设工程审图中心房建/市政装配率专项审查BIM审图试点项目
广东广东省建设工程施工图审查中心房建为主消防/节能/结构分区域管理,广深较严
浙江浙江省建筑设计审图中心全面人防必审数字化审图全覆盖
江苏江苏省施工图审查中心全面消防设计审查较严海绵城市专项审查
四川四川省建设工程施工图设计审查中心房建/市政抗震设防审查高烈度区设防要求高
重庆重庆市建设工程施工图审查中心全面边坡挡墙审查严格山地建筑专项审查


二、高频审图问题汇编(按专业分类)

结构专业(高频问题Top5):

  • 问题1:梁柱节点区箍筋未按加密区要求设置
      

        
    • 规范:GB50011-2010(2016版)第6.3.10条
        
    • 要求:节点核心区箍筋最大间距、最小直径同柱端加密要求
        
    • 常见错误:直接按梁箍筋设置,忽略了节点加密
        

  • 问题2:楼梯滑动支座做法不符合规范
      
  • 常见错误:滑动支座做法混淆(聚四氟乙烯滑板/橡胶垫/粉末钢板)
      
  • 应注意滑动支座处的聚四氟乙烯板厚度、钢板尺寸和垫圈设置
  • 问题3:抗震等级判断错误
      
  • 特别注意:高度大于24m的框架-抗震墙结构,其抗震墙抗震等级不应低于二级
  • 问题4:地下室顶板作为嵌固端时板厚及配筋不满足
      
  • 嵌固端板厚≥160mm,双层双向配筋,每向最小配筋率0.25%
  • 问题5:钢筋混凝土保护层厚度与计算模型不符
      
  • 计算书取的保护层厚度应与图纸一致


建筑专业(高频问题Top5):

  • 问题1:无障碍设计不到位(审图必查)
      

        
    • 出入口无障碍坡道坡度>1:12(应≤1:12)
        
    • 无障碍厕所在门上未标注门净宽(≥0.8m)
        
    • 住宅无障碍车位设置数量不足
        

  • 问题2:消防疏散距离超限
      
  • 特别注意:袋形走道两侧或一端的房间疏散门至最近安全出口的距离
      
  • 高层建筑袋形走道尽端房间疏散门距楼梯间≤22m(一级耐火)
  • 问题3:防火分区分隔不完整
      
  • 管道穿越防火墙未设防火阀
      
  • 变形缝处未做有效防火分隔
  • 问题4:外墙保温燃烧性能等级不达标
      
  • 建筑高度>100m时,外墙保温应采用A级材料
      
  • 27m<建筑高度≤100m时,应采用B1级,且每层设防火隔离带
  • 问题5:节能设计计算与图纸不符
      
  • 窗墙比、传热系数等参数必须与节能报告一致


设备专业(高频问题Top5):

  • 问题1:防烟楼梯间前室/消防电梯前室送风口设置错误
      
  • 机械加压送风系统应保证前室开启门洞风速≥0.7m/s
  • 问题2:消防水泵扬程计算未考虑最不利点高差
      
  • 特别注意:屋顶试验消火栓静水压与系统高度
  • 问题3:配电井道未设有效防火封堵
      
  • 每层楼板处用防火枕/矿棉封堵,厚度≥楼板厚度
  • 问题4:人防通风设计未预留清洁式通风口
      
  • 人防地下室战时进风系统设计应满足GB50038要求
  • 问题5:电梯机房通风散热设计不到位
      
  • 温度控制是审图重点,通风量应满足换气次数≥30次/h


三、各省特殊审查要求

地区特殊要求依据
北京绿建三星需专项审查,装配率≥50%需评审北京市绿色建筑施工图审查要点
上海BIM模型与施工图一致性核查上海市建筑工程施工图设计文件审查要点
深圳海绵城市专项审查(年径流总量控制率)深圳市海绵城市建设管理暂行规定
海南装配式建筑预制率≥60%审查海南省装配式建筑实施要求
西安地铁上盖项目需地铁专项审查西安市轨道交通条例
四川高烈度区抗震超限高层需超限审查GB50011+四川省实施细则


四、提高审图通过率的实战建议


  • 前置沟通:在施工图全面展开前,与审图机构进行预审沟通(多数省市支持)
  • 熟悉地方规定:各省都有自己的《施工图设计文件审查技术要点》,施工前必读
  • 专业协调会:建筑与结构、设备之间的矛盾点在出图前解决
  • 专人负责:建议设专职校对审核人员,减少低级错误
  • 审图意见库:建立本单位历史审图意见库,避免重复犯同类错误


---

本汇编基于2024年各省公开审图资料整理,具体项目请以当地最新审查要点为准。数据征集持续进行,欢迎同行补充各地实际情况。