火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

2063

主题

版主

PGB
50 个
发表于 2026-5-11 16:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.0.6 系统检测、验收结果判定准则应符合下列规定: 1 A类项目不合格数量为0、B类项目不合格数量小于或等于2、B类项目不合格数量与C类项目不合格数量之和小于或等于检查项目数量5%的,系统检测、验收结果应为合格;2 不符合本条第1款合格判定准则的,系统检测、验收结果应为不合格。 内容来源于网络,仅供学习交流,如有侵权请联系删除。